Артемий
Добрый вечер. По проекту кабель марки АВБбШв 4х50 заходит в здание на автомат АВВ S203 C25А в пломбируемом боксе КМПн 1/4, т.к. после него находиться счетчик. Кабель выбран на планируемую в дальнейшем мощность. Подскажите как лучше выйти из этой ситуации, т.к. кабель сечением 50мм не зайдет на данный автомат. И как лучше сделать что бы не возникло вопросов со стороны компании которая будет опломбировать данный автомат и счетчик.
Костян челябинский
Про проходные клеммы не слыхали?
FRAER
установить в щитке такие штуки (или наподобие): http://tdmelectric.ru/collection/bloki-rb/...h351x166x16-tdm
перейти на медь 16 мм2

и бокс полностью опломбировать
Shturman1
Цитата(Костян челябинский @ 27.10.2015, 19:13) *
Про проходные клеммы не слыхали?

бокс-то только на 4 модуля. Как раз для одного 3Р автомата. Клемы не встанут в этот бокс. Разве что ставить ещё один такой бокс и клеммы монтировать в нём с последующей опломбировкой самого бокса, но примут ли такое решение контролеры. Или увеличивать бокс для установки проходных клемм
с2н5он
.
FRAER
Да вообще идея заводить 50 алюминий в маленький пластиковый бокс кажется сомнительной, надо выбирать другой ящик