Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подскажите какой кабель выбрать
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Гость_Денис_*
Коллеги, у кого кабель из серии ВВГ-нг лучше (честнее сечение):

1. Дмитров-кабель
2. Алюр
3. Юлимак
4. Севкабель
5. Провод-К
6. Озерский кабельный завод
7. Магна
8. Верхнеокский кабельный завод
9. Конкорд
10. АксиОм
11. Нижегородский кабельный завод
12. СегментЭнерго
13. Энергокабель
14. Рыбинскэлектрокабель
15. Элкаб
16. Кирскабель
17. Техинвест-М

Как по цвету и жесткости определить, настоящая медь или подделка (сплав). Зашел в один магазин - висят отрезки кабелей на стенде, у одного жилы жесткие и цвет темно-матовый, у другого помягше и цвет яркий, оранжевый

Еще есть КВВГ, он вместо ВВГ подойдет? Мне на квартиру проводку проводить.

Еще в скобках в наименовании кабеля пишут (ТУ) - это не ГОСТ, лучше не брать?

Что означают буквы в скобках после марки кабеля?
1. (ож)
2. (N,PE)
3. ок
4. мк
5. (N)
220v-elektrik
РЭК-Prysmian(Рыбинск) хороший, только чтобы написано было именно так, там два производителя в Рыбинске. По остальным вопросам гугл в помошь.
ГОСТ на кабель отменили давно
Motoblock
Я работал одно время на Prуsmian. Видел производство изнутри. Качество гарантировано. Не для рекламы. Очень жесткие критерии контроля. Я сам поразился требованиям к качеству итальянцев по сравнению с нашими русскими. Рыбинск. Про другие не скажу.
savelij®
Из списка мог бы выделить 2, 3, 9, как заслуживающие доверия, ибо с ними знаком и работал.
5, 7, 10 если склероз не подводит...чем то не понравился.
11 НКЗ точно помню, понравился ценой и "постоянством", то бишь, три раза, три закупки в разное время в результате - не понравился ни сечением, ни "приросшей" изоляцией...
Костян челябинский
№6 строил я. Лучше не надо. Но это секрет.