Добрый день.
На работе возник очень интересный вопрос конструкторов и лаборатории:
При выборе защитного проводника по ПУЭ по таблице ,при сечении фазного более 35 мм2 , его сечение равно половине фазного
А при выборе защитного проводника по ГОСТ 22789 (МЭК 60439-1) то сечение фазного проводника нормируется дополнительно от 35 до 400 (S/2), от 400 до 800 (200мм2) и СВЫШЕ 800 (S/4).
Можете подсказать, что правильней, и если можно применять по ГОСТу то как правильно это доказать. Так как лаборатория говорит что ПУЭ это все, а в госте ошибка.