Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Выбор сечения защитного проводника
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Экспертное мнение


rezinford
Добрый день.
На работе возник очень интересный вопрос конструкторов и лаборатории:
При выборе защитного проводника по ПУЭ по таблице ,при сечении фазного более 35 мм2 , его сечение равно половине фазного
А при выборе защитного проводника по ГОСТ 22789 (МЭК 60439-1) то сечение фазного проводника нормируется дополнительно от 35 до 400 (S/2), от 400 до 800 (200мм2) и СВЫШЕ 800 (S/4).

Можете подсказать, что правильней, и если можно применять по ГОСТу то как правильно это доказать. Так как лаборатория говорит что ПУЭ это все, а в госте ошибка.
с2н5он
указанный ГОСТ не действующий
Shura_with_KINEF
Я проголосовал за S/4, но если быть точным до буквы ГОСТа не S/4, а 200 мм2, поскольку в ГОСТе выше 800 мм2 - S/4, а от 400 до 800 включительно 200 мм2. Хотя, конечно, для сечения 800, что это S/4, что 200, одно и тоже.
Да приведённый автором ГОСТ отменён, зато есть новый, ГОСТ Р 51321.1-2007(МЭК 60439-1:2004) см. п. 7.4.3.1.7.
А по поводу доказательств, ПУЭ, как и большинство других правил, это выжимки из ГОСТов, поэтому правила, можно сказать, всегда устаревшие.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.