Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Помогите разобраться
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Челябинец
добрый день спецы и не только. Появились вопросы. Имеем жилой дом, многоквартирный. В доме имеем 3 типа освещения: рабочий, аварийный и эвакуационный. В щитовой стоит щит аварийных систем, куда собраны все аварийные системы. В нем же стоят автоматы для аварийного и эвакуационного освещения. На сколько я понимаю эвакуационные системы должны буть собраны в отдельный щит, и не где не пересекаться, без принятия защитных мер, с другими видами освещения. Так ли это, или такая коммутациях имеет право на существование. Кабеля не противопажарные у обоих групп освещения.
Вопрос 2. В этажном щите проходят стояки силовых сетей, а за перегородкой - слаботочные сети. Перегородка в щите не обеспечивает полного отсекание эти двух отделений. Перегородка не доходит до стены около 5 см. Следуя правилам пуэ нужно соблюдать расстояние 0.5 метра от силовых до слаботочных систем или отсекать перегородкой. Ну а ведь есть ещё правило где написано что сети до 42 в и выше 42 в должны быть на расстоянии не менее 50 см. Или перегородкой с противопожарным пределом не менее 0.2 часа. Тогда вопрос как быть с металлокоробом с перфорированной перегородкой? Он не спасёт при возгорании же. А сети имеем до и более 42 вольт.
Помогите разобраться в этом пожалуйста!!!
savelij®
Цитата
Следуя правилам пуэ нужно соблюдать расстояние 0.5 метра от силовых до слаботочных систем или отсекать перегородкой.
Вот не припомню такого требования в ПУЭ...
Челябинец
Цитата(savelij® @ 3.11.2015, 17:10) *
Вот не припомню такого требования в ПУЭ...

Перечитал много ГОСТов, пуэ и т. п. Сейчас уже не вспомню от куда какой норматив вычитал. Ну а по опыту и знаниям профи подсказать не получится? Желательно со ссылочками на нормативку. Был бы приёмного благодарен.
с2н5он
с трубами не путаете?
savelij®
По совместной прокладке слаботочных кабелей и силовых? Смотрим ГОСТ Р 50571.5.52-2011, да и в ранее действующем нормативе не было ничего про полметра... Более того, если изоляция кабелей расчитана на максимальное напряжение, то не возбраняется их совместная прокладка.
По помехозащищённости сигнальных линий не в ПУЭ искать рекомендации надо, а у слаботочников... Если по системам передачи данных, то вероятнее всего смотреть EIA/TIA 569 или EN50174-2, там есть про расстояние между силовыми и информационными кабелями в зависимости от наличия экранировок, перегородок, а также в зависимости от мощности силовых линий.
Что же до линий освещения аврийного и рабочего, то смотрим ПУЭ
Цитата
2.1.16. В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В (исключение см. в 2.1.15, п. 5 и в 6.1.16, п.1.). Прокладка этих цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч из несгораемого материала.
Допускается прокладка цепей аварийного (эвакуационного) и рабочего освещения по разным наружным сторонам профиля (швеллера. уголка и т. п.).
mae
Для жилого дома рабочее освещение понятно! Эвакуационное можно понять. А для чего Аварийное?
savelij®
Возвращаясь к кабелям освещения...
Цитата(Челябинец @ 3.11.2015, 15:29) *
... Кабеля не противопажарные у обоих групп освещения.

Можно глянуть тему "Аварийное и дежурное освещение"
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.