добрый день спецы и не только. Появились вопросы. Имеем жилой дом, многоквартирный. В доме имеем 3 типа освещения: рабочий, аварийный и эвакуационный. В щитовой стоит щит аварийных систем, куда собраны все аварийные системы. В нем же стоят автоматы для аварийного и эвакуационного освещения. На сколько я понимаю эвакуационные системы должны буть собраны в отдельный щит, и не где не пересекаться, без принятия защитных мер, с другими видами освещения. Так ли это, или такая коммутациях имеет право на существование. Кабеля не противопажарные у обоих групп освещения.
Вопрос 2. В этажном щите проходят стояки силовых сетей, а за перегородкой - слаботочные сети. Перегородка в щите не обеспечивает полного отсекание эти двух отделений. Перегородка не доходит до стены около 5 см. Следуя правилам пуэ нужно соблюдать расстояние 0.5 метра от силовых до слаботочных систем или отсекать перегородкой. Ну а ведь есть ещё правило где написано что сети до 42 в и выше 42 в должны быть на расстоянии не менее 50 см. Или перегородкой с противопожарным пределом не менее 0.2 часа. Тогда вопрос как быть с металлокоробом с перфорированной перегородкой? Он не спасёт при возгорании же. А сети имеем до и более 42 вольт.
Помогите разобраться в этом пожалуйста!!!