Цитата(Sweet)
так а по нормам какие допустимые значения потерь напряжения в кабеле?
В СП31-110-2003 п. 7.23 указано "Отклонение напряжения от номинального на зажимах силовых электроприемников и наиболее удаленных ламп электрического освещения не должны превышать в нормальном режиме 5%... С учетом регламентированных отклонений от номинального напряжения от шин 0,4 кВ ТП до наиболее удаленной лампы общего освещения в жилых и общественных зданиях не должны, как правило, превышать 7,5%".
Однако учтите, что 5% - это общие потери во всей линии, начиная от ВРУ до последнего светильника.
Для групповой сети освещения эти потери, как правило, не должны превышать 2,5%. Это, если Вы не хотите просчитать допустимые потери в Вашем случае.
А если Вы хотите точно знать, какая потеря напряжения допустима в Вашей сети электроосвещения (включая питающую сеть), то это можно посчитать по формуле:
U(потеря напряжения)= U(х.х)-U(мин)-U(т), U(х.х) - номинальное напряжение при холостом ходе трансформатора
U(т) -поттеря напряжения в трансформаторе, приведенная ко вторичному напряжению.
U(т) = b(Uа.т х сosf + Uр.т х sinf),
b - коэффициент загрузки трансформатора; Uа.т и Uр.т - активная и реактивная составляющая напряжения короткого замыкания трансформатора; cosf - коэффициент мощности на зажимах вторичной обмотки трансформатора.
Uа.т = Рк/Рн х 100, где Рк - потери короткого замыканая, кВт; Рн - номинальная мощность трансформатора, кВА.
Uр.т = корень из (квадрат Uк - квадрат Uа.т) (извините, шрифт не позволяет по другому написать формулу)
Uк - напряжение короткого замыкания, %
Рк и Uк - приводятся в каталогах.
В результате Вы получите допустимую потерю напряжения в Вашей электроустановке ( в процентах от номинального), т.е., возможно, потеря напряжения в групповой сети может быть и выше 2,5%, если в питающей сети потеря назкая и в трансформаторе тоже.