13.11.2015, 7:50
Делаю проект на КЛ-10кв от РП до ТП длина трассы примерно 400м. Установленная мощность трансформаторов 5000 кВА (4х1250кВА).Вопрос в том что я выбрал 4 кабеля марки АСБ2л 3х120, но согласно геологии которую прислали после того как выбрал кабель там было указанно что высокая агрессивность грунтовых вод к свинцу. Как тут быть, необходимо поменять на другой кабель? если да то на какой?
меняйте, где вместо свинца алюминий
а уровень грунтовых вод какой?
Гость_Getmen_*
13.11.2015, 12:10
по графику 5-7 метров
а на какой глубине будет залегать кабель? тоже 5-7 метров?
Гость_Getmen_*
13.11.2015, 13:50
Нет залегать максиму на глубине 1.5 м, и плюс к этому грунт относится к вечно-мерзлым
а теперь вопрос - как грунтовые воды на такой глубине могут повлиять на состояние кабеля? могу ( и буду

) ошибаться, ежели шо проектировщики поправят
Pantryk
13.11.2015, 23:34
4 это в параллель 1 фидер? Может лучше сделать как две двухтрансформаторные?
http://www.mining-enc.ru/k/korrozionnaya-aktivnost-grunta/Вода водой, а нужна активность грунта.
Гость_Getmen_*
16.11.2015, 8:57
будут 2 фидера, по два кабеля на 1 фидер