Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Почему ввод в дом 16мм.кв.
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Берт87
Добрый день всем!
Трёхфазный ввод в дом, автомат на 25 А (16,5 квт ). Прокладывают сип 16мм, а почему бы не сделать это с медью 4мм или алюминием на 6мм.кв.
Ведь если смотреть по таблице мощностей они выдерживают такую нагрузку.
FRAER
Берт87,
1. Требования к сечению PEN-проводника
2. Требования к механической прочности ВЛ
3. Экономическая эффективность алюминия перед медью
Shturman1
минммальное сечение воздушной линии по нормам должно быть не менее 16 мм. кв.
Техник-ПТО
ПУЭ п.7.1.34 Читаем.

7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами*.
Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более.
Питание отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию зданий (насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха и т.п.), может выполняться проводами или кабелем с алюминиевыми жилами сечением не менее 2,5 мм2.
push
У нас еще пишут "... в атмосферостойкой изоляции" или "... стойкой к УФ лучам", а такой только СИП или из сшитого полиэтилена. У СИП минимальное сечение 16мм2, а второй - цена как у ракеты. Возможно еще с этой стороны ветер дует. И не забываем что можно взять 15 кВт не с 3х, а с 1 фазы т.е порядка 68А это и есть алюминий 16мм2
Берт87
И не забываем что можно взять 15 кВт не с 3х, а с 1 фазы т.е порядка 68А это и есть алюминий 16мм2
Автомат на 25 А. то есть ограничение 5,5квт на одну фазу. 5500/220=25А. Откуда 68А не понятно.
Техник-ПТО
Цитата
взять 15 кВт не с 3х, а с 1 фазы т.е порядка 68А это и есть алюминий 16мм2


Цитата
Откуда 68А не понятно.


15кВт/0,23= 65,21 А

На заказ сейчас есть любой автомат!!!
FRAER
Техник-ПТО, и откуда вы беретесь такие подсказчики...
Техник-ПТО
Цитата
и откуда вы беретесь такие подсказчики...


Так как значения силы тока и напряжения постоянны и равны мгновенным значениям в любой момент времени, то мощность можно вычислить по формуле:
P = I \U.

Далее физика 8-10 класс расшифровывать надо или так понятно???
Гость сочувствующий
Цитата(Техник-ПТО @ 18.11.2015, 13:23) *
...
P = I \U.
...

Опечатка? Не понял, что за знак между током и напряжением.
Техник-ПТО
Да опечатка.Извиняюся.

На практике, рассматривая какую-либо электрическую нагрузку, полезно заранее знать, какое сопротивление соответствует какой мощности и ток какой величины потечет через эту нагрузку при подаче на нее питающего напряжения 220 Вольт. Если немного упростить теорию, все это не сложно вычислить, пользуясь формулами, приведенными ниже.

Обозначения:
I - Сила тока в цепи, единицы измерения - Амперы (А)
U - Напряжение, единицы измерения - Вольты (В)
R - Сопротивление нагрузки, единицы измерения - Омы (Ом)
P - Электрическая мощность нагрузки, единицы измерения - Ватты (W)

Эти электрические величины связаны друг с другом следующими формулами:

I=U/R
P=IU 0,23*65,21=14,998кВт

Дальше думаю все понятно???
FRAER
Техник-ПТО, а почему Вольты с Амперами по-русски обозначают - В и А, а Ватты по-аглицки - W?
А вообще я имел ввиду, что номинал автомата прописан в ТУ и все ваши "под заказ" абсолютно неуместны
Техник-ПТО
В том и дело что по формуле выходит 65,21 А ближайший 66А и только на заказ. Номиналы если помните 63-80-100А стандартные!!!!


А если магазин или ларек на 1-4 кВт что всем 10-25 А как самые ближайшие. не смешите!!!! Давно в практике выдаем в предписаниях автоматы на заказ а не ближайшие по номиналу.Ни один потребитель не задавал глупых вопросов по такому поводу!

Цитата
а Ватты по-аглицки - W?


Берете любые ТУ и читаете по тексту везде сейчас пишут 15 кВт

http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=51383
с2н5он
Цитата(Техник-ПТО @ 18.11.2015, 17:22) *
везде сейчас пишут 15 кВт

похоже что не везде

Цитата(Техник-ПТО @ 18.11.2015, 14:58) *
Ватты (W)

icon_wink.gif
push
вооще то у нас 220/380 поэтому 15/0,22=68,18А. На западе там да установлено 230/400, а сейчас вроде как переходят на 240/415 в ПУЭ так же 220,380,660. Так что все расчеты плюс-минус.... Я и писал " порядка 68А". Тут товарисч пришел рассказывает соседа его ввод переделывать заставляют. Администрация городка в одностороннем порядке адрес поменяла, он пришел в энергосбыт договор переделать ему говорят шуруй получай ТУ, а он там уже лет эдак 60 проживает. Вот так вот деду гемороя подкинули под старость. И 15 типа по 1 фазе не дадим только 10кВт и ввод переделывай с автоматом на столбе
Техник-ПТО
Цитата
похоже что не везде


Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 N 861
(ред. от 30.09.2015)
"Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям"

По этому документу физ.лицам до 15 кВТ - 550 р. И в моей практике 99% берут именно 15 кВТ!

Цитата
Тут товарисч пришел рассказывает соседа его ввод переделывать заставляют. Администрация городка в одностороннем порядке адрес поменяла, он пришел в энергосбыт договор переделать ему говорят шуруй получай ТУ, а он там уже лет эдак 60 проживает. Вот так вот деду гемороя подкинули под старость. И 15 типа по 1 фазе не дадим только 10кВт и ввод переделывай с автоматом на столбе


Дедка просто разводят!

Сами сейчас делаем АРБ с физ.лицами.Везде граница раздела на старых домах - изоляторы на стене- трубостойка на стене дома- от опоры до дома все принадлежит СО!!!

А администрация самовольством занимаеться однозначно!!!
с2н5он
Цитата(Техник-ПТО @ 19.11.2015, 9:13) *
Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 N 861

и за что это? Вам намекнули про Ваше " Ватты (W)", предыдущие величины у Вас почему то по-русски, а мощность по англицки
push
Понятно что самоуправство и развод. Только у них ответ один - не нравится идите к другим (МРСК), а сети пачмуй то ихние и дешевле выполнить требования чем бодаться. Причем товарисча заставили все протоколы оформить, пришли аж 2 инспектора разных. Как еще акт ввода не потребовали? Короче как в старые добрые времена.... Но с другой стороны мож оно и к лучшему
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.