sido
Здравствуйте люди добрые и не очень!
С финансами туго, а посему хотелось самому расключить щит учета. Возникло несколько вопросов и буду очень благодарен за ответы.
1.Сколько нужно разрядников на 3-х фазный щит (3 или 4)?
2. Как правильно подключить расцепители, разрядники, УЗО и в какой последовательности.

К дому подойдет СИП 4х16. Спасибо.
Техник-ПТО
ПУЭ п.7.1.22 при воздушном вводе должны устанавливаться ограничители импульсных перенапряжений - 3фаы- з ограничителя!

В любм устройстве (Разрядник,УЗИП) своя схема правильного подключения вложена.

У нас большинство ставят УЗИП в щит и не заморачиваються с разрядниками
moshkarow

Сечение проводов используемых для подключения УЗИП должно быть не меньше сечения фазного проводника.
sido
Уважаемый Moshkarow спасибо и еще вопрос - а расцепители подключать после УЗО?
с2н5он
какие расцепители? автоматические выключатели?
sido
Цитата(с2н5он @ 16.11.2015, 20:58) *
какие расцепители? автоматические выключатели?


Да, они (расцепители) соединяются с автоматом. На фото внизу справа.
Гость сочувствующий
Цитата(sido @ 17.11.2015, 6:31) *
Да, они (расцепители) соединяются с автоматом. На фото внизу справа.

Расцепитель - составная часть (один из узлов) автоматического выключателя (автомата). "На фото внизу справа" - не могу разобрать, что там у Вас, вижу только что-то двухполюсное.
Костян челябинский
С финансами туго, поэтому лечиться буду сам. При чем начну не с лечения простой простуды, а сразу с вырезания аппендицита. Причем самостоятельно сам себе. Без наркоза.
moshkarow
[quote name='sido' date='17.11.2015, 6:31' post='406358']
Да, они (расцепители) соединяются с автоматом. На фото внизу справа.
[/quo
сделайте фото покрупней или назовите фамилию этого расцепителя
sido
1.

Гость сочувствующий
Цитата(sido @ 17.11.2015, 11:00) *
1.

Спасибо, разглядел, понял о чём речь. Кто не в теме:Расцепитель, с моей точки зрения для данного трёхфазного ввода лучше применить реле контроля фаз.
moshkarow
Расцепитель минимального/максимального напряжения РММ47 .
На реле контроля фаз надо еще ракошелиться ,а РММ есть . С финансами туго .

Цитата(sido @ 16.11.2015, 20:17) *
Уважаемый Moshkarow спасибо и еще вопрос - а расцепители подключать после УЗО?

я бы сделал так ;
- параллельно УЗО подключил 3-х полюсный автомат . Эта линия будет использоваться ТОЛЬКО для освещения .
- к узо подключить АВ с min/max разцепителем .

А то когда сработает узо или РММ будете в темноте искать неиспрвность
sido

moshkarow Спасибо, все понял.
Гость сочувствующий
Цитата(moshkarow @ 17.11.2015, 14:45) *
...
я бы сделал так ;
- параллельно УЗО подключил 3-х полюсный автомат . Эта линия будет использоваться ТОЛЬКО для освещения .
- к узо подключить АВ с min/max разцепителем .
...

Тогда может быть не совсем "... параллельно УЗО подключил 3-х полюсный автомат..."? В моём понимании парллельно, это соединить "входы" АВ с "входами" УЗО и "выходы" АВ с "выходами" УЗО, по другому будет уже не параллельно.
moshkarow
для особо ........
к верхним клеммам узо подключаем автоматический выключатель
Гость сочувствующий
Цитата(moshkarow @ 17.11.2015, 15:38) *
для особо ........
...

А здесь не особо..., подраздел-то для "чайников", последует "чайник" "параллельному" подключению АВ и УЗО, что у него получится? Неужели такой профессионал, как Вы, не может объяснить свою мысль так, чтобы "чайник" понял всё правильно?