Tarlana
Здравствуйте. Очень нужно ваше профессиональное мнение относительно следующей ситуации: авария на ПС. Собственником электроустановки составлен Акт о причинах аварии с выводами, что монтажной компанией при прокладке КЛ допущен дефект, связанный с механическим повреждением изоляции в районе ниже концевой муфты. Как следует из выводов комиссии - причиной возникновения аварии и ее развития послужило дуговое замыкание на «землю» в ячейке № 3 из-за пробоя изоляции КЛ 6 кВ ПС в результате чего произошло возгорание кабеля, теплоизоляции КРУН и в последствие отдельных элементов ячейки №3 с переходом под действием высоких температур на соседние ячейки КРУН с возгоранием аппаратуры и вторичной коммутации релейных шкафов. Акт составлен собственником ЭУ, т.е.заинтересованной стороной, без привлечения пожарников, Ростехнадзора и т.д. Никаких заключений, исследований к нему не прилагается. Мы с их выводами не согласились. Изложили свое особое мнение, указав, что согласно Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ комплектные распределительные устройства 6 - 10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов, что предотвратило бы распространение огня и как следствие размер ущерба, кроме того у нас имеется Протокол испытания изоляции жил и защитной оболочки кабеля повышенным напряжением, который свидетельствует, что на момент сдачи линии изоляция была без механических повреждений. Они на это даже не обратили внимание. Готовят в наш адрес претензию на возмещение убытков. Может кто-то сталкивался с подобной ситуацией? Будет ли подобный Акт достаточным доказательством нашей вины в суде. Другие версии в причинах аварии даже не отрабатывались, просто нас хотят сделать крайними. Будем благодарны за любую полезную информацию, ссылки на документы и т.д.. Может у кого-то есть подобный опыт, как нам себя вести в такой ситуации, помогите пожалуйста. Спасибо.
с2н5он
пока претензии на руках нет, смысла нет что то говорить
Nail
Цитата(Tarlana @ 19.11.2015, 7:23) *
1) Мы с их выводами не согласились.
2) комплектные распределительные устройства 6 - 10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов, что предотвратило бы распространение огня и как следствие размер ущерба,
3) у нас имеется Протокол испытания изоляции жил и защитной оболочки кабеля повышенным напряжением, который свидетельствует, что на момент сдачи линии изоляция была без механических повреждений.

1) Кто вы? Монтажная организация?
2) ИМХО тоже так считаю, защита должна сработать и отключить поврежденный учаток.
3) А сколько времени кабель был под напряжением? Хотя если есть протокол об испытаниях кабеля повышенным напряжением, значит монтаж был выполнен правильно. Если есть протокол, то вы не виноваты.
Ixtim
Цитата(Tarlana @ 19.11.2015, 6:23) *
Будет ли подобный Акт достаточным доказательством нашей вины в суде.

по логике вещей этого недостаточно... Но отечественная судебная машина славится своей непредсказуемостью... icon_wink.gif Поэтому позаботьтесь заранее о хорошей юридической поддержке в этой тяжбе
Гость
,
когда произошло КЗ? Для монтажной организации главное время: до сдачи объекта, после сдачи (скольео времени прошло?), во время подачи напряжения? Технические причины вторичны, и ущерб считается не огулом а определенным порядком (это уже бухгалтерия занимается).
mr.energo
Приемо-сдаточная документация Заказчику отдана? Заказчик работу принял, претензий не имел? Если так - пожар в ТП - это его проблемы. Мало ли что он там натворил, и что там нарасследовал, веры нет.
Поэтому совет о "хорошей юридической поддержке" является для Вас самым дельным.
Второй момент: Вы случайно гарантию на монтажные работы не даете на какой-то определенный срок? Некоторые такое практикуют. Тогда это - другой вопрос.