Dimich-krutan
Добрый день очень срочно ищу реле утечки тока на землю для нагревателя газа 150кВт
нагреватель управляется тиристорным преобразователем по такой схеме:

на нагреватель идет только 3 фазы, соединение ТЭН треугольником.
Нагреватель взрывобезопасного исполнения.
немогу подобрать реле для него, подскажите кто сталкивался...



нашел одну схему где применено данное реле, но немогу распознать его марку, вот вырезка из схемы:
Pantryk
А какой у вас тип системы заземления? Если IT, то загуглите - устройство контроля изоляции. Если TN, TT, то не реле нужно, а УЗО.
Dimich-krutan
Цитата(Pantryk @ 19.11.2015, 22:40) *
А какой у вас тип системы заземления? Если IT, то загуглите - устройство контроля изоляции. Если TN, TT, то не реле нужно, а УЗО.

Дело в том что заземление объекта - глухозаземленная нейтраль, а данный нагреватель подключается от 3 фаз (без нейтрали) и заземление на корпус.
и узо не поставить поскольку на него нейтраль заводить нужно, требуется реле утечки на землю поставить
FRAER
Dimich-krutan, не обязательно заводить на узо нейталь! Все будет правильно работать и без нее
Ну может кнопка тест не будет работать, но тогда достаточно подвести ноль на ввод узо, а на вывод ничего не подключать


Только вот на такую мощность будет под заказ и очень дорого
Валерьич
Цитата(FRAER @ 20.11.2015, 9:27) *
Dimich-krutan, не обязательно заводить на узо нейталь! Все будет правильно работать и без нее
Ну может кнопка тест не будет работать, но тогда достаточно подвести ноль на ввод узо, а на вывод ничего не подключать


Только вот на такую мощность будет под заказ и очень дорого

На складе Legrand совершенно случайно есть 1 шт

Legrand DPX3 250 Дифференциальный автоматический выключатель 4P 250А 25kA

Артикул производителя: 420229
Dimich-krutan
Цитата(Валерьич @ 20.11.2015, 9:49) *
На складе Legrand совершенно случайно есть 1 шт

Legrand DPX3 250 Дифференциальный автоматический выключатель 4P 250А 25kA

Артикул производителя: 420229

дорого, у меня и так там защитный контактор стоит, мне бы реле подешевле поставить
FRAER
Dimich-krutan, при какой утечке хотите отключать? Возможно получится приспособить трансформатор тока
Dimich-krutan
Цитата(FRAER @ 20.11.2015, 13:10) *
Dimich-krutan, при какой утечке хотите отключать? Возможно получится приспособить трансформатор тока

100мА, 10мс
подскажите лучше марку реле утечки, как его подключить на 3 фазы без нуля?
Dimich-krutan
Вот такое можно использовать если нейтраль не проводить через трансформатор?
нагрузка соеденена в треугольник.
Pantryk
Если чувствительность и скорость срабатывания удовлетворяют, то будет работать.
Dimich-krutan
Цитата(Pantryk @ 20.11.2015, 22:25) *
Если чувствительность и скорость срабатывания удовлетворяют, то будет работать.

чувствительность подходит 100ма, время тоже 10мс.
основной вопрос как он определяет без нейтрали утечку, как ток утечки обнаруживает по 3 фазам?
FRAER
Dimich-krutan, ну а почему не должен-то? Первый закон Кирхгофа работает в любых цепях, ну прям абсолютно в любых
Pantryk
Оно же не знает что такое нейтральный провод, оно просто "суммирует" ток в проводах, и если вдруг не равно 0, тогда работает.