Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: испытания автоматов
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Испытания


Дмитрий111
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, при вводе в эксплуатацию нового ВРУ в тех отчете надо ли делать протокол по испытаниям автоматов?
Читаю ГОСТ Р 50345-2010 Приложение ДА (обязательное): Для проверки соответствия выключателей требованиям настоящего стандарта, а также стандартов и технических условий на выключатели конкретных видов изготовитель проводит приемо-сдаточные, периодические и типовые испытания, а при постановке выключателей на производство - квалификационные.
Инспектор требует этот протокол, а согласно этому ГОСТу, я так понял, этот протокол не нужен. Кто из нас прав?
Гость сочувствующий
Цитата(Дмитрий111 @ 20.11.2015, 16:54) *
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, при вводе в эксплуатацию нового ВРУ в тех отчете надо ли делать протокол по испытаниям автоматов?
...

Вы не попутали приёмо-сдаточные испытания автоматов с испытаниями их при производстве? Не протокол надо делать (его оформляют), а приёмо-сдаточные испытания автоматов (прогрузку) и оформить это протоколом.
ez81
ПУЭ-7 гл.1.8.37 пункт 3.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     