Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Заземление потребителей в контейнерной установке
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Заземление, зануление


vgspb
Здравствуйте!
Есть металлический контейнер в котором установлены электропотребители запитанные из одного распределительного щита, N отдельно от PE. Вопрос: нужно ли выполнять внутри контейнера заземляющий контур стальной полосой или достаточно посадить корпуса потребителей через PE провод к корпусу контейнера? Что установить для внешнего заземления контейнера, просто приварить к корпусу болт?
Pantryk
Использование контейнера в качестве защитного проводника возможно, но что мешает запитать электроприемники 3(5) жильным кабелем?
Требования к заземлению и подключению смотрите ГОСТ Р 50669-94. А какие есть варианты кроме болта? Но учтите также, что этот контур(внешний) должен соединяться с ГЗШ вашего контейнера.
vgspb
Поясню. Все приемники запитаны 3 и 5 жильными кабелями от одного распределительного щита, который установлен внутри контейнера . К этому же щиту будет подведено внешнее питание (опять же предусмотрено 5ти проводное подключение).

"...для уличной торговли и бытового обслуживания населения" -эта фраза из названия указанного ГОСТ не подходит к моему случаю: контейнер относится к промышленным установкам.
Pantryk
Вы смотрите область действия и там есть "будки, фургоны, боксовые гаражи и т.п.". А для чего вам внутри заземляющий контур или присоединение к корпусу?
vgspb
Обычно, внутри контейнерной потребители к корпусу мы не заземляли, только проводом PE и все. Корпус контейнера приваривался к внешнему заземлителю полосой, а с питающим кабелем заводился провод PE в силовой щит. Сейчас заказчик спрашивает где заземление у контейнера и т.д. , поэтому я решил подстраховаться.
Pantryk
Так если у вас стационарный вариант и присоединение сваркой, то тоже возможно, главное чтоб где-то был разборный контакт (например на ГЗШ) для проведения измерений.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.