Ivan27
Добрый день. Ситуация такая. На ТЭЦ строится система технологического IP-видеонаблюдения. По территории и внутри зданий устанавливаются телекоммуникационные шкафы. Местные электрики дают точки подключения (ТУ) и пишут что надо выполнить питания телекоммуникационных шкафов по системе TN-C-S. Получается что в точке распределения питания между телекоммуникационными шкафами мы должны сделать повторное заземление и у нас дальше пойдет система TN-S. В комплексе получаем систему TN-C-S. Корпус наших шкафов телекоммуникационных надо заземлить повторно, но мы же не можем заземлять на местную шину заземления, она же по системе TN-C , т.е. шина PEN. У меня два вопроса : Повторное заземление шкафов выполнить путем прокладки дополнительного кабеля заземления от точки распределения питания на телекоммуникационное оборудование( там где сделали заземление, типа организуем главную шину заземления)???? Допускается ли в одном здании иметь несколько систем TN-C и TN-S ? какие последствия того что случайным образом PE проводник может оказаться на шине PEN.
Nail
Цитата(Ivan27 @ 27.11.2015, 8:05) *
какие последствия того что случайным образом PE проводник может оказаться на шине PEN.

Нет ни каких последствий, не думайте вы о TN-C и TN-C-S, в этих системах самое главное, что вы заземляете электропотребители защитным нулем. Поставте в щите еще одну шину, сделайте перемычку от РЕН шины, вот и получится у вас РЕ шина (от нее и заземляйте), т.е. система TN-C-S.
Pantryk
Зачем повторно заземлять на шину? Куда подключена шина? по ней ток течет? Согласен с Transformator'ом - в щите, откуда будете подключать поставьте шинку PE, к ней и подключайте защитный проводник.
Ivan27
Спасибо за ответы, суть понял. НО разве я не должен выполнить повторное заземление (контур заземления) (там где ставлю шину и делаю перемычку)? "Поставте в щите еще одну шину, сделайте перемычку от РЕН шины, вот и получится у вас РЕ шина (от нее и заземляйте), т.е. система TN-C-S."
Nail
Цитата(Ivan27 @ 30.11.2015, 12:43) *
НО разве я не должен выполнить повторное заземление (контур заземления)

ПУЭ 1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется. Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.*
Хочешь делай не хочешь не делай. Если заставляют делай, хотя не обязательно.