Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Трансформаторная подстанция 2x1000 кВА
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Проектирование > Общие вопросы проектирования электроустановок


sergey21
Проектируем кабельные линии 10 кВ+трансформаторную подстанцию 2 ТМГx1000 кВА+кабельные линии 0,4 кВ до блок секций МЖД.
Сетевая огранизация требует запроектировать релейную защиту силовых трансформаторов, хотя в ТЗ это не прописано.
Подскажите пожалуйста, оговорена ли каким то нормативным документом безусловная релейная защита силовых трансформаторов в нашем случае?
ez81
Для вас бумажкой (ТЗ) являются технические условия выданные сетевой организацией и Вы обязаны сделать расчет РЗиА и согласовать его в соответствующей службе сетевой организации.
с2н5он
не путайте ТЗ - внутренности организации, ТУ - снаружи (СО)
ez81
ТЗ-дает заказчик- если он не хочет выполнять ТУ ЭСО и оплачивать работу проектировщика -то это обоюдный косяк заказчика и проектировщика-взаимная недоговоренность в каком составе выполнять проектно-сметную документацию. В такой ситуации для Вас бумажкой является договор на проектирование. Проект без данного пункта не проект, а бумажка.
sergey21
ПУЭ 3.2.59

На трансформаторах мощностью 1 МВ·А и более в качестве защиты от токов в обмотках, обусловленных внешними многофазными КЗ,

Должны быть предусмотрены следующие защиты с действием на отключение:

1. На повышающих трансформаторах с двусторонним питанием - токовая защита обратной последовательности от несимметричных КЗ и максимальная токовая защита с минимальным пуском напряжения от симметричных КЗ или максимальная токовая защита с комбинированным пуском напряжения (см. 3.2.43).

2. На понижающих трансформаторах - максимальная токовая защита с комбинированным пуском напряжения или без него; на мощных понижающих трансформаторах при наличии двустороннего питания можно применять токовую защиту обратной последовательности от несимметричных КЗ и максимальную токовую защиту с минимальным пуском напряжения от симметричных КЗ.

При выборе тока срабатывания максимальной токовой защиты необходимо учитывать возможные токи перегрузки при отключении параллельно работающих трансформаторов и ток самозапуска электродвигателей, питающихся от трансформаторо
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.