Гость_Дмитрий_*
6.12.2015, 15:48
Добрый день
Фото к сожалению вставить не получается
Подскажите пожалуйста - общий ноль на квартиру приходит на вводной автомат и далее через переходную шину на дин-рейке уходит на какой-то тонкий проводок в неизвестность.
Ноль от плиты (как я понимаю) приходит на СОСЕДНЮЮ переходную шину на дин-рейке и далее уходит на узо и далее на общую нулевую шину в щитке.
Не могу понять логику!!!
Щиток в новом доме с застройщиком Ведис. Если хотели на мощности узо (С25) сэкономить и обойти плиту (фаза с плиты туда не попадает), то зачем туда на ноль плиту пускать... В итоге - теперь постоянно горит тестер узо, а при включении плиты плавится и искрит шина (шины) на дин рейке.
Cейчас эти шины слиплись (переходника между ними вроде нет).
Собственно вопрос: а в начале это были две разные шины или одна??? (шины купил, но если ставить отдельно не вижу чтобы где-то общий вводной ноль попадал на общую шину в щитке)
Спасибо
Гость сочувствующий
6.12.2015, 16:00
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 6.12.2015, 15:48)
Добрый день
Фото к сожалению вставить не получается
Подскажите пожалуйста - общий ноль на квартиру приходит на вводной автомат и далее ...
Спасибо
Ни в коем случае "ноль" не должен приходить на автомат!
Костян челябинский
6.12.2015, 16:40
А фотку этого безобразия слабо приложить? А то хрустальный шар уже год как пропит, а из вашего объяснения понятно только то, что такого застройщика, про которого вы вещаете, в природе не существует
moshkarow
6.12.2015, 16:54
Я думаю сделано все правильно .
одна шинка это общий " 0 "
другая шинка " 0 " после УЗО
при включении плиты плавится и искрит шина (шины) на дин рейке --
коряво сделали
Гость_Дмитрий_*
6.12.2015, 17:05
Автомат вводной (на 2 модуля) - через него пускают и фазу и ноль
Фото с радостью бы приложил, но не выходит
Разместил в инете по адресу: hhttp://www.picshare.ru/view/6935656/
Гость_Дмитрий_*
6.12.2015, 17:16
Цитата(moshkarow @ 6.12.2015, 16:54)
Я думаю сделано все правильно .
одна шинка это общий " 0 "
другая шинка " 0 " после УЗО
при включении плиты плавится и искрит шина (шины) на дин рейке --
коряво сделали
Спасибо! Такое впечатление, что изначально ноль на дин-рейке не был ОБЩЕЙ шиной, а контакты 2 отдельных шин соединились после деформации одной из них. Перемычки сверху как я писал никакой нет
То есть мне их нужно соединить перемычкой?
moshkarow
6.12.2015, 17:35
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 6.12.2015, 17:05)
Разместил в инете по адресу: hhttp://www.picshare.ru/view/6935656/
не находит
Гость_Дмитрий_*
6.12.2015, 17:44
Сайт с фото дурацкий и тупой (прошу прощения) - случайно его выбрал
Надо вводить без http://, а просто www.picshare.ru/view/6935656/
lanchakov
6.12.2015, 17:53
moshkarow
6.12.2015, 17:54
Дифференциальный автомат с дополнительными защитами типа ВКЗ предназначен для экстренного отключения защищаемого объекта от электрической сети переменного тока напряжением 380/220 В в системе с заземлённой нейтралью вида TN-C, TN-C-S и TN-S при возникновении опасных ситуаций.
Гость_Дмитрий_*
6.12.2015, 17:56
Цитата(moshkarow @ 6.12.2015, 17:35)
не находит
Уточнил как надо вводить адрес. Сообщение выше
Можно еще один вопрос: при такой схеме подключения во время работы плиты у меня узо не сработает или сработает на на 30 мА а выше? Вообще они при такой схеме нужно? Ведь по нулю бежит в это время ток от плиты...
Гость_Дмитрий_*
6.12.2015, 17:59
Цитата(lanchakov @ 6.12.2015, 17:53)
Спасибо!!!!!!!!!!!
moshkarow
6.12.2015, 18:05
клеммы выбраны не правильно + корявый монтаж .
выбрать три клеммы на 63 ампера . между ними перемычки
Гость_Дмитрий_*
6.12.2015, 18:26
Цитата(moshkarow @ 6.12.2015, 18:05)
клеммы выбраны не правильно + корявый монтаж .
выбрать три клеммы на 63 ампера . между ними перемычки
Спасибо огромное!!! Понял - нужные еще и перемычки!! Это важно, а то собирался раньше отдельно ставить! Сегодня уже взял простенькие (без запаса) на 57 А 800B.
А УЗО сейчас сломан, может из за такой схемы, а может от времени...
Еще раз всем спасибо!
moshkarow
6.12.2015, 18:38
уточню :
- перемычка ставится между двумя ( тремя ) синими клеммами
- шинки объединять перемычкой НЕ НАДО
Гость_Дмитрий_*
6.12.2015, 18:55
Цитата(moshkarow @ 6.12.2015, 18:38)
уточню :
- перемычка ставится между двумя ( тремя ) синими клеммами
- шинки объединять перемычкой НЕ НАДО
Да, я понял - тогда вся цепь летит в тар-тарары... (
Как сделаю выложу фото что вышло (к концу недели точно будет). Про три клеммы правильно - уловил суть этого! Спасибо, moshkarow, Вы меня очень выручили, правда
С уважением, Дмитрий
Гость_Дмитрий_*
12.12.2015, 20:43
Цитата(moshkarow @ 6.12.2015, 18:38)
уточню :
- перемычка ставится между двумя ( тремя ) синими клеммами
- шинки объединять перемычкой НЕ НАДО
Готово! Фото можно посмотреть здесь:
http://hkar.ru/Fu6WПоставил китайскую шинку на 80А по цене 300 рублей. Сначала итальянскую на 100А за 200 рублей хотел поставить - но на прямую дин-рейку не встала (сдал в итоге). Если бы ставил 3 клеммы с перемычками, то по цене примерно то же выходило.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.