Гость_Андрей_*
7.12.2015, 20:13
На одной линии подцеплены водонагреватель и конвектор. Все они имеют заземление. Однажды при пользовании водой начало бить током, а при прикосновении к конвектору чувствовалась какая то легкая вибрация от корпус. Индикатором на корпус - он светится. Вынимаем из розетки титан - не бьет. Вроде все логично, тэн не исправен и пробивает на корпус. Тогда вопрос, почему бьет при имеющемся заземлении?(1). На следующий день проверяю, а все работает исправно, на корпус не пробивает, индикатор ничего уже не показывает. Что могло случиться за одну ночь?(2). Могло ли быть что сосед-электрик что то намудрил у себя в щите и заземляющий проводник оказался под фазой?(3) и потом все исправил. ПС линия новая, в т.ч. и на лестничной площадке, в качестве контура заземления сомнений нет.
ну и спроси соседа
Shura_with_KINEF
7.12.2015, 21:23
Может вилку от титана вставили с разворотом на 180 градусов? И какой контур заземления может быть на лестничной площадке? У меня, например, нет сомнений, что на лестничной клетке нет контура заземления. Каким образом выполнено заземление водонагревателя и конвектора?
Гость_Андрей_*
7.12.2015, 21:40
Разворот вилки роли не играл, било и так и так. Щит соединен с трубой, в которой кабельная линия, уходит в землю. Дом на электро отоплении, сделано все по проекту. От щита к розеткам кабель 3 жилы с защитным проводом.
Более того не зависело горячая или холодная вода бежит и работал в данный момент водонагреватель или нет все равно щипало от воды.
ТЭН за ночь подзасрался и перестал пробивать на воду.
Гость_Андрей_*
7.12.2015, 22:51
Тогда скоро думаю снова проявится и вопрос спадет
Цитата(Гость_Андрей_* @ 7.12.2015, 20:13)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
в качестве контура заземления сомнений нет.
Цитата(Гость_Андрей_* @ 7.12.2015, 21:40)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
Щит соединен с трубой, в которой кабельная линия, уходит в землю.
И что в данном случае развеивает Ваши сомнения? Труба в земле?
Халтура имхо.
Гость_Андрей_*
8.12.2015, 18:48
Труба в земле тянется метров 6 до ближайшей опоры
Shura_with_KINEF
8.12.2015, 20:41
Цитата(Гость_Андрей_* @ 7.12.2015, 21:40)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
От щита к розеткам кабель 3 жилы с защитным проводом.
А когда последний раз проверялась исправность цепи защитного проводника от вилки до водонагревателя?
Пощипывание это ток меньше 10 мА, УЗО если и установлено, согласно проекта, не сработает. Надо проверять сопротивление изоляции между штырями вилки и заземляющим контактом.
Скорее всего оболочка ТЭНа треснула вдоль.
Цитата(Гость_Андрей_* @ 7.12.2015, 21:40)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
Щит соединен с трубой, в которой кабельная линия, уходит в землю.
и
Цитата(Гость_Андрей_* @ 8.12.2015, 18:48)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
Труба в земле тянется метров 6 до ближайшей опоры
Это не заземление.
Второй конец трубы соединён с заземлителем опоры? Если, конечно, вообще опора заземлена.
Гость_Андрей_*
8.12.2015, 21:16
УЗО нет, Щипало так, что руку все же отдернешь и повторить не захочешь. Опора заземлена. Вопрос то не в том, надежное ли заземление, а почему вчера било сегодня нет, или что, целостность заземления как то восстановилось и теперь идет утечка тока по защитному проводу и виноват все же тэн?
Цитата(Гость_Гость_Андрей_*_*)
Индикатором на корпус - он светится. Вынимаем из розетки титан - не бьет. Вроде все логично, тэн не исправен и пробивает на корпус. Тогда вопрос, почему бьет при имеющемся заземлении?(1). На следующий день проверяю, а все работает исправно, на корпус не пробивает, индикатор ничего уже не показывает. Что могло случиться за одну ночь?
За одну ночь ничего не произошло, а всё произошло в момент включения вилки в розетку вновь (после её отключения).
С этим сталкиваюсь относительно регулярно уже как лет
20 на своих объектах.
Всё просто - заземляющие контакты розетки ("усики") не соприкасаются с заземляющим контактом вилки.
Такое происходит, если периодически винимать вилку, а потом опять ставить.
Подогните (лучше "утконосами") эти контакты, несколько скруглив их и болше согните потом вовнутрь - всё пройдёт!
Возможно у вас этого контакта с самого начала не было, но не замечали до тех пор, пока ТЭН не начал давать утечку.
Не спроста требуется проверка этого дела, после подключения водонагревателя.....
Гость_Андрей_*
9.12.2015, 15:37
Сегодня провел эксперимент и совсем отсоединил защитный провод от корпуса титана, проверил - не бьет. Вилка из розетки в принципе никогда ранее не вытаскивалась.
Значит Вы что-то не увидели или что-то не договариваете.
Почему так думаю?
А потому, что всё вышесказанное входит в противоречие к первому сообщению Вашей же темы.
Цитата(Гость_Гость_Андрей_*_*)
Однажды при пользовании водой начало бить током, а при прикосновении к конвектору чувствовалась какая то легкая вибрация от корпус. Индикатором на корпус - он светится. Вынимаем из розетки титан - не бьет. Вроде все логично, тэн не исправен и пробивает на корпус. Тогда вопрос, почему бьет при имеющемся заземлении?
Это означает, что у Вас нет заземления в принципе, иначе не "било бы"(щипало) и индикатор не светился бы - это совершенно точно!
Цитата
Сегодня провел эксперимент и совсем отсоединил защитный провод от корпуса титана, проверил - не бьет
Значит утечка с ТЭНа не постоянна, а периодичекая.
Других объяснений (согласно Ваших данных) быть не может!....
см сообщение №5 данной темы...
У меня не загадка а просто вопрос. Я тут услыхал, что трансформатор тока для учёта эл.энергии с коэффициентом 200/5 при реальной нагрузке 60-70 А будет давать погрешность. То есть если тр-тор не нагружен на 70%, то даёт погрешность. Правда ли это, и в какую сторону будет погрешность, то есть он будет не досчитывать или пересчитывать. И стоит ли при такой нагрузку поменять тр-тор например на 100/5.
Погрешность дает любой измерительный прибор. Погрешность измерения является одной из основных характеристик измерительного прибора. Нашел интересную статью www.cztt.ru/userFiles/Files/Statya_O_Preim_Isp_Transf.pdf
спасибо. статья конечно познавательная, но в моём случае речь идёт о ТТ на 0,4 кВ. ну и хотелось бы всё таки услышать, влияет ли загруженность первичной обмотки, на результаты измерений прибором учёта.
Костян челябинский
2.2.2016, 12:18
dmitry33, ну так откройте ЛЮБОЙ учебник по станциям и подстанциям и прочтите, в каком диапазоне ТТ сохраняют НОРМИРОВАННУЮ погрешность. И что влияет на нее, кроме первичного тока.
СПАСИБО ИСЧЕРПЫВАЮЩИЕ ОТВЕТЫ!!!
Цитата(dmitry33 @ 3.2.2016, 10:35)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
СПАСИБО ИСЧЕРПЫВАЮЩИЕ ОТВЕТЫ!!!
Влияет читаем ГОСТ на ТТ и РД по учету. Хотя на сегодня электронные счетчики считают если ошибаюсь народ поправит от 10мА вторичного тока.Ну, а ежели у вас ток нагрузки до 100А то тут ТТ не нужны А на учет также влияет уровень напряжения на вводе в счетчик прямая зависимость..
Цитата
счетчики считают если ошибаюсь народ поправит от 10мА
Не всегда начало шкалы соответсвует началу нормированного диапазона. Например у нас в магазине на весах у кассирши лежит мешочек и весы учитывают эту тару (без мешочка показывают -2гр). Но мешочек столько не весит. Посмотрел я что на весах написано, а там точность то 0,5 грамм, но минимальный взвешиваемый вес - 5г. Т.е. весы то чуствуют, что мешочек есть, но адекватно измерить его вес не могут.