alcofribas
Подскажите нужно ли заземлять чугунную ванну? Стояки хвс, гвс, полотенчика полипропиленовые. Проводка в квартире трех-проводная, стояк в подъезде тоже поставили новый с землей. Про ДСУП и КУП знаю, но соеденить все металлические детали не представляется возможным, так как уже почти все обложено плиткой. Думаю из ближайшей распред-коробки кинуть 2,5мм провод от заземления и примотать его к ножке ванной. Имеет ли смысл такой вариант, не опасно ли это?
zendo057
Можно жить и дальше,если нет розетки,а так ОБЯЗАТЕЛЬНО.
ЛЕША
Цитата(alcofribas @ 9.12.2015, 16:39) *
Раньше же жили без всякого заземления и ничего.

Ну как же так? В старом жилом фонде всегда чугунная ванна присоединялась с стояку ХВС (уравнивание, так сказать)
А иначе "статикой било" прилично.
Извиняюсь. Не посмотрел название темы.
Ничего не делайте. И провода проложите А-16. На гвоздях.
Олега
Справка. ПУЭ7, п. 7.1.88...
Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной ... Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе