Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Схема перемотки электродвигателя.
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Электродвигатели


Григорий с
Перемотали сгоревший электродвигатель. В холостую крутит хорошо а под нагрузкой не набирает обороты ели ели крутит. Отдали в перемотку но уже другим они просят сечение провода и количество витков,и какая была намотка. Модель YY100L-2, 3kw, 380v, 2860 об.мин. Китайский . Нужна
zendo057
А что это за фирма у которой нет данных?
Sinus
Фирма просто страхует себя. Мол, сделаем все что пожелаете, тоьлко желания на бумаге с печатью несите.

Автору темы.
Свяжитесь с китайцами производителями, купите у них данные на этот двигатель.
с2н5он
юмор как бы в другой ветке
сергей_абрамов
Цитата(Григорий с @ 11.12.2015, 2:52) *
Перемотали сгоревший электродвигатель. В холостую крутит хорошо а под нагрузкой не набирает обороты ели ели крутит. Отдали в перемотку но уже другим они просят сечение провода и количество витков,и какая была намотка. Модель YY100L-2, 3kw, 380v, 2860 об.мин. Китайский . Нужна

Скорее всего при перемотке или при подключение " звезду" с "треугольником" перепутали.
Гость
Замерьте ток хх. он должен быть приблизительно 10 проц. от рабочего. Вряд ли перепутана звезда с треугольником (если диаметр провода сохранен). Обычно, при определенном диаметре паз заполнен до отказа ( иначе брали бы более толстый провод, что дает увеличение мощности автоматически.)Такое может при частичном обрыве беличьей клеки (ротора)