Здравствуйте!
Подскажите такую вещь , В щите ВЩ электросчетчик прямого включения 3-х фазный ЦЭ6803ВМ 1-7,5 А (5-10А) тип корпуса P31 , подключен через ТТИ-60 750/5 вопрос вот В чем как отключить счётчик от ТТИ (т.к счётчик прямого включения т.е на нём нет перемычки замыкающий вторичку транса)? если вторичка будет на хх то она просто сгорит.
Это необходимо обестачивать вводной автомат?
Pantryk
В счетчиках и нет перемычек. Счетчики трансформаторного включения должны подключаться через испытательные колодки. Вот на этих колодках и должно происходить замыкание вторичных обмоток ТТ. Если собрались отключать счетчик, то да, обесточивайте ввод, а когда будете другой ставить, то и колодки испытательные поставьте.
с2н5он
это счётчик трансформаторного включения
Roman D
Цитата(Pantryk @ 17.12.2015, 12:21) *
В счетчиках и нет перемычек.


О как!

Но я не об этом.
Вот что бывает со счетчиками при обрыве токовых цепей:
Гость_товарищ шмонтер_*
Цитата(Pantryk @ 17.12.2015, 13:21) *
В счетчиках и нет перемычек. Счетчики трансформаторного включения должны подключаться через испытательные колодки. Вот на этих колодках и должно происходить замыкание вторичных обмоток ТТ. Если собрались отключать счетчик, то да, обесточивайте ввод, а когда будете другой ставить, то и колодки испытательные поставьте.


То что схема идёт через испытательные колодки это В универе преподавали, знаем, просто прибор встал полез В щит смотрю нет ничего, открыл инструкцию счётчика а там есть и с перемычками колодки и без ( просто не указано толи речь о счетчике толи о том как надо подключать) поэтому немного В смятенее вогнало , решил спросить тут.

На форуме не получается авторизоватся , поэтому написал тут)
Гость_товарищ шмонтер_*
Всем спасибо за разъяснения, все тут понятно!)
Pantryk
Цитата
О как!
Речь шла о перемычках для закорачивания ТТ.
се-ренький
Цитата(Гость_товарищ шмонтер_* @ 17.12.2015, 12:13) *
электросчетчик прямого включения 3-х фазный ЦЭ6803ВМ 1-7,5 А (5-10А) тип корпуса P31 , подключен через ТТИ-60 750/5

так все-таки "прямого включения" или "трансформаторного"?
Roman D
Цитата(Pantryk @ 18.12.2015, 9:45) *
Речь шла о перемычках для закорачивания ТТ.

Ну да, они только не в счетчике, а в ИК.
Гость_товарищ шмонтер_*
Цитата(се-ренький @ 18.12.2015, 13:42) *
так все-таки "прямого включения" или "трансформаторного"?

Всё-таки трансформаторного! Перечитал паспорт прибора.