Luarvck
19.12.2015, 16:55
Здравствуйте! При подключении счетчика Матрица (3 фазы) были перепутаны первая фаза и ноль (до счетчика, на столбе). Счетчик и вводной автомат опломбированы, все работает. Интересует следующее:
1. Насколько корректно подсчитывается расход электроэнергии при подключении как однофазных так и трехфазных потребителей?
2. В случае подключения однофазной нагрузки к 0-колодке в щите (на которой фактически сейчас присутствует фаза) и к контуру заземления-какой будет реакция счетчика на это?
P.S.
Потребитель-частное домовладение в селе, с небольшой мастерской
Roman D
19.12.2015, 17:07
Кто пломбировал счётчик, тот и виноват.
В нормальном виде (простите, не россиянин) при подключении в договоре присутствует текст "счётчик подключен и сфазирован правильно" - и подпись ответственных лиц.
Счетчик юридически может считать правильно только в одном случае: если он правильно подключен. А прочие стопитсот вариантов физически могут быть рассмотрены, но юридически ничтожны.
Не так давно мы поставили в коленно-локтевую позу сбыт, когда выяснилось, что чередование фаз не соответствует. Хотя, вроде бы, на электронный счётчик это не влияет.
Alexisss
19.12.2015, 17:23
На np523 колодки не пломбируются.
Если перепутать фазу и 0 на однофазном счетчике, потребление считается правильно.
Если фазу коротнуть на землю, сработает релюха счетчика и нагрузка будет отключена.
Если счетчик трехфазный и перепутали одну из фаз с 0, то счетчик сгорит...
А как повел себя вводной автомат?
При таком подключении , счётчик должен сгореть, автомат выбить.
Вы ж реально на землю подали фазу
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.