Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Прокладка кабеля по заземляющий полосе.
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Экспертное мнение


Гость_Николай_*
Добрый день!

Возник такой вопрос:
Можно ли прокладывать кабель (например кабель заземления оборудования) по заземляющий полосе (контуру заземления) до точки присоеденения этого кабеля к заземляющей полосе (контуру заземления).

Есть просто места где кабель заземления прихомутован стяжками пластиковыми к стальной заземляющей полосе и затем через пару метров присоеденен к болту на заземляющей полосе.

Если так нельзя то в каком это стандарте описано?
Shura_with_KINEF
Не вижу проблем.

Меньше вероятность оборвать.
Но, конечно, по возможности длину заземляющих проводников надо сокращать.
Евгений
ПТЭЭС п.5.11.2. Подвеска проводов ВЛ напряжением до 1000 В любого назначения (осветительных, телефонных, высокочастотных и т.п.) на конструкциях ОРУ, отдельно стоящих стержневых молниеотводах, прожекторных мачтах, дымовых трубах и градирнях, а также подводка этих линий к взрывоопасным помещениям не допускается.
Для указанных целей должны применяться кабели с металлическими оболочками или кабели без оболочек, проложенные в металлических трубах в земле.
Оболочки кабелей, металлические трубы должны быть заземлены.
Подводка кабелей к взрывоопасным помещениям должна быть выполнена с учетом требований действующей инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений.

ПУЭ 2.1.47. В местах, где возможны механические повреждения электропроводки, открыто проложенные провода и кабели должны быть защищены от них своими защитными оболочками, а если такие оболочки отсутствуют или недостаточно стойки по отношению к механическим воздействиям, - трубами, коробами, ограждениями или применением скрытой электропроводки.

ПУЭ 2.3.15 кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц), должны быть защищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 0,3 м в земле

с2н5он
ВЛ причем здесь?
Евгений
Там второй абзац интересен: просто кабель нельзя проложить.
Shura_with_KINEF
Не надо приравнивать голый или изолированный заземляющий проводник к кабелям, проводам, воздушным и кабельным линиям. Это просто заземляющий проводник.
Евгений
А, через пальцы читал, каюсь - был невнимателен. Действительно нормальное решение в таком случае.
Виктор168
Прокладывали непосредственно рядом с полосой. И проверки прошли и уже третий год служит.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      Рейтинг@Mail.ru
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.