Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Заземление щитов
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Проектирование > Общие вопросы проектирования электроустановок


Sergiopm
Возникла такая проблема: пришли замечания к проекту, в которых указано, что не выполнено заземление проектируемых щитов.
Звонил сегодня мне человек с обьекта и сказал, что он там всё облазил и нигде контура заземления не нашёл.
Вопрос: можно ли заземлить щиты на РЕ, который с силой пришёл от исходного щита?
Феодор
Если предположить, что на объекте система TN-C-S (пришли 4 провода, 3 фазы и PEN), то настоятельно рекомендуется выполнить повторное заземление PEN на вводе, до разделения на PE и N. Очень странно что нет заземлителя.

После этого PE можно использовать для защитного заземления.
Sergiopm
Дело в том, что реконструируется только один этаж(причём седьмой), многоэтажного здания. Запитка производится от свободных автоматов в существующем щите 220В, тоесть система трёхпроводная(фаза, ноль, заземление).
Где PEN разделён на PE и N я даже не знаю...
Viktor2004
Если РЕ пришел как отдельный проводник, значит на него и надо ЗАНУЛИТЬ щит. Заземлять дополнительно в этом случае необязательно.
Феодор
Обычно в многоэтажках в стояке четырёхпроводка TN-C - три фазы и PEN. От стояка прокладывается трёх- или пятипроводка, где PE и N подключены к PEN. По N идёт рабочий ток, PE - защитное заземление.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.