Гость_студент_*
здравствуйте. помогите пожалуйста . в лабе получилось что при повторном заземлении нулевого провода,напряжение между корпусом и землей 11,07 В . А при включении 2х повторных заземлителей: 6,07 В . С чем это связано ? спасибо.
Nail
Цитата(Гость_студент_* @ 25.12.2015, 14:43) *
здравствуйте. помогите пожалуйста . в лабе получилось что при повторном заземлении нулевого провода,напряжение между корпусом и землей 11,07 В . А при включении 2х повторных заземлителей: 6,07 В . С чем это связано ? спасибо.

это нормально, по PEN проводнику (это который мы называем нулевой) протекает ток (предположим 55 А), этот проводник имеет свое сопротивление, предположим 0,2 Ом (зависит от металла (алюминий, медь) от сечения, от длинны), вот по этому возникает разность потенциалов 11,07 В, после того как сделали повторное заземление 2 по 30 Ом получили одно общее сопротивление 15 Ом, пошел ток через это сопротивление 0,4А, получается что при этом напряжение между землей и корпусом стало 6,07 В.
Rezo
Цитата(Гость_Гость_студент_*_*)
помогите пожалуйста
Пока ещё студент, то всё же рекомендую вновь вернуться к закону Ома - школьный курс физики....