Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Защита силового кабеля
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Проектирование > Общие вопросы проектирования электроустановок


Bodryi
Приветствую!

Назрел интересный вопрос. Прокладывается кабельная линия кабелем ВВГ 4*95, протяженность 100 метров. Подключение кабеля в КТП 630/10/0,4 , где будет установлен аппарат защиты на этот кабель ( автомат). Далее этот кабель заходит в щит, где через рубильник(для видимого разрыва) к нему подсоединяются другие автоматы потребителей.

Организация, которая собирает щит, указывает на то, что кабельные линии длинной более 12 метров должны защищаться с двух сторон автоматическими выключателями и рубильник ставить не уместно, причем пункты из ПУЕ не привели по моей просьбе. Я полистал - пунктов таких не нашел...

Что скажете, господа ?
Pantryk
Тут еще вопрос терминологии. Если на другой стороне у вас какое-то здание(общественное или жилое), то для приема электроэнергии предусматривается вводное (вводно-распределительое) устройство. Согласно ПУЭ
Цитата
7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях.

Если это производство и КТП питает распределительный щит, то можно и рубильник на вводе (или выключатель нагрузки). Никаких требований о защите с двух сторон нету. Распределительные линии могут защищаться и предохранителями.
Bodryi
Цитата(Pantryk @ 25.12.2015, 21:43) *
Тут еще вопрос терминологии. Если на другой стороне у вас какое-то здание(общественное или жилое), то для приема электроэнергии предусматривается вводное (вводно-распределительое) устройство. Согласно ПУЭ

Если это производство и КТП питает распределительный щит, то можно и рубильник на вводе (или выключатель нагрузки). Никаких требований о защите с двух сторон нету. Распределительные линии могут защищаться и предохранителями.


Будет питаться распределительный щит, от которого просто запитано оборудование - греющие кабели.

Спасибо за пояснение в трактовке!