Привет всем.
В ГОСТе 31996-2012 на кабель ВВГнг прочитал что температура токопроводящей жилы должна быть не выше 70 градусов (а в режиме перегрузки не более 90 градусов).
Но считаю это слишком горячо, как вы считаете до сколько градусов можно чтобы нагрелась тпж, на ваше усмотрение. Какую температуру вы допускаете на тпж?
а при какой температуре окружающей среды?
Обычная квартира, кабель ВВГнг в штробе, температура комнатная пусть будет 23 градуса.
я немного не про то, температура в парилке 70 гр. - ВВГ использовать нельзя?
Цитата(с2н5он @ 3.1.2016, 19:24)

я немного не про то, температура в парилке 70 гр. - ВВГ использовать нельзя?
А при комнатной температуре, сколько допускаете, ведь такого не бывает чтобы провода не грелись совсем, греются они, да и должны грется ни куда от этого не дется, а вот до сколько градусов если в квартире 23 градуса.
столько сколько указано в ГОСТе, как Т влияет на жилу? металлу по барабану (ежели только это не температура плавки) сколько у него Т (речь не об изоляции), да, уменьшится проводимость, но при таких нагрузках это не критично
Цитата(с2н5он @ 3.1.2016, 19:24)

я немного не про то, температура в парилке 70 гр. - ВВГ использовать нельзя?
Температура окружающей среды при эксплуатации - от -50 до +50°С
http://www.emna.ru/katalog/cab/kab_silplast.htmhttp://cablespb.narod.ru/brcab.htmЭто от производителей.
В ГОСТ50571.5.52-2011 таб.В.52.14 прописывает темп.до 60°С максимум. При этом допустимая нагрузка снижается в 2 раза.
ГОСТ31996-2012 п.5.2.4.1 Кабели должны быть стойкими к воздействию повышенной температуры окружающей среды до 50 °C.
Цитата(Transformator @ 3.1.2016, 14:46)

Но считаю это слишком горячо, как вы считаете до сколько градусов можно чтобы нагрелась тпж, на ваше усмотрение. Какую температуру вы допускаете на тпж?
Температура жилы и температура изоляции - не одинаковы. Изоляция ближе к окружающей среде и более холодная.
Как вы считаете, если в квартире +23 градуса, а провода и соединения нагрелись до температуры 36,6 градуса это нормально, это не горячо?
Цитата(Олега @ 3.1.2016, 23:14)

Температура жилы и температура изоляции - не одинаковы. Изоляция ближе к окружающей среде и более холодная.
Я имел ввиду изоляцию которая находится непосредственно на ТПЖ.
Костян челябинский
4.1.2016, 14:02
ну у вас же наверняка найдется кусок изоляции с кабеля. Киньте его в кастрюлю с горячей водой и погрейте. Нагрейте до 60-70 *С. Посмотрите на его свойства. Если не верите ни нам, ни ГОСТам.
Как человек, имевший отношение к производству кабеля открою секрет. Температура пластиката в экструдере - порядка 160*С
Да я не сомневаюсь что для ВВГнг при 70 градусов ни каких критических изменений не произойдет. Я лишь спрашиваю вас, если в квартире 23 градусов, а провода нагрелись до 36,6 градусов, как вы считаете, это нормально?
Хотелось бы услышать только два слова всего "да" или "нет".
И больше я от вас пока ничего слышать не хочу.
нормально, хотя не понятно как Вы это определили
Костян челябинский
4.1.2016, 14:36
Даже до 50-и ИМХО нормально.
Мужики, дело в том, что я в данный момент времени, испытываю ВАГи (током 16 А, и 24 А) и другие соединения (скрутки паяные, скрутки не паяные, и одно опресованное) номинальным током, на разных кабелях ВВГнг, 1,5, 2,5, ГОСТ, и ТУ. Хотел видео снять, да только качество не очень хорошее, сделал несколько фоток.
Наверно завтра создам тему в разделе испытания, и выложу результаты в виде таблицы (температур). Пока скажу только, что самое горячее соединение при токе 24 А, это на кабеле ВВГнг 3х1,5 выполненого по ТУ 50 градусов, после 8 часов испытания. Остальные соединения теплые.
Transformator, всё то, что до 70 С - нормально
Цитата(Transformator @ 4.1.2016, 14:48)

..испытываю ВАГи ..
Что-то где-то уже это испытывал в сети..
Конечно можно и повторить, если интерес имеется. Только к делу это не подшить. При
любом результате.
Призываю ориентироваться на ГОСТы, ТУ, паспорта, каталоги, сертификаты..
Цитата(Костян челябинский @ 4.1.2016, 14:02)

Температура пластиката в экструдере - порядка 160*С
Порядка того. При расчетах кз допустимая темп.пвх по-моему 16
50 гр. (пардон, 160 - табл.8.1 РД 153-34.0-20.527-98)
Гость сочувствующий
4.1.2016, 22:29
Цитата(Transformator @ 3.1.2016, 17:02)

Обычная квартира, кабель ВВГнг в штробе, температура комнатная пусть будет 23 градуса.
Вот что нашёл в справочнике по кабелям для ВВГнг:
"длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации — 70 °С;
допустимый нагрев жил в аварийном режиме — 80 °С при длительности не более 8 часов в сутки и 1000 часов за весь срок службы"
haramamburu
5.1.2016, 13:39
Цитата(Олега @ 4.1.2016, 21:57)

Что-то где-то уже это испытывал в сети..
Камикадзе на мастерсити.
Из России
10.1.2016, 17:40
Цитата(Transformator @ 4.1.2016, 14:48)

Мужики, дело в том, что я в данный момент времени, испытываю ВАГи (током 16 А, и 24 А)
Похоже, длинные выходные/праздники. Развлекаются люди по разному...
До 70 С - нормально.
Я приобрёл дистанционный измеритель температуры, забыл как по научному

,чтобы с земли мерить температуру жилы.
Полезно. И душу успокаевает... Типа, как там кабеля? Греются?
Гость сочувствующий
10.1.2016, 18:31
Цитата(Из России @ 10.1.2016, 17:40)

...
Я приобрёл дистанционный измеритель температуры, забыл как по научному ...
Пирометр, однако!
Цитата(Из России @ 10.1.2016, 18:40)

Похоже, длинные выходные/праздники. Развлекаются люди по разному...
До 70 С - нормально.
Я приобрёл дистанционный измеритель температуры, забыл как по научному
Инфракрасный термометр.
Гость сочувствующий
10.1.2016, 19:54
Цитата(с2н5он @ 10.1.2016, 18:50)

или тепловизор
Дороговато, конечно для частника, но кто его знает, сколько у человека денег!
Из России
12.1.2016, 17:19
Цитата(Transformator @ 10.1.2016, 18:51)

Инфракрасный термометр.
Пусть так. Есть лазерный прицел для точности.