ДГУ GEKO-350000, при 1500об/мин выдает фазное напряжение 100В и линейное 170В, частота несильно плавает 50-53Гц.
Пробовал нагрузить - ничего не менялось.
Подскажите, в чем может быть дело?
VELZEVUL
11.1.2016, 15:54
Смотрите схему возбуждения генератора, возможно, проблема с AVR. Надеюсь, там авторегулятор, а не мост.
Странно Тарас Вы как то шайбу вбрасываете.... Metalvarenfabrik на электроагрегаты GEKO-350000 последние лет 10 ставят дойцы 1015 с электронным регулированием впрыска топлива. Обороты на таких моторах не должны плавать по определению, понятно если сброс-наброс нагрузки, а у Вас что? На дизельных генераторах начиная с 15 ква ставятся только генераторы с АРН. Снимите верхнюю защитную крышку генератора найдите плату AVR и сообщите её название , для начала...
Спасибо за ответы!
Сегодня залез в генератор, сфоткал регулятор, попутно в кузове нашел какую-то рассыпавшуюся релюшку.
ДГУ включаю без нагрузки (один раз подключал 3ф печку 5,5 кВт - никаких признаков работы не было).
AVR: Mecc Alte UVR 8172
Вот теперь понятно, события развивались в прошлом веке на 25 неделе 99года. Релюха на второй фотке, которая развалилась никакого отношения к самому генератору не имеет. Судя по конструкции это что-то типа древнего электрического регулируемого теплового предохранителя от итальянских кустарных кутюрье от 0.1 до 10 ампер, с принципом регулятора утюга.
По теме, судя по возрасту платы у вас AVR типа UVR6/1. Итальянцы близки к нам по духу и бирок на кабеля не вешают. Эта штука или работает или не работает, ремонту не подлежит. Используем метод исключения-
Всё просто. Отсоединяете концы от регулятора, неиспользуемые изолируете, ну подпишите может где какой сидел. Используете два провода на вращающийся трансформатор возбуждения синий-минус и желтый-плюс, по схеме. К ним готовите подключение 24 вольта (последовательно два упсовских АКБ, например) опять же последовательно через переменный реостат Ом так на 75-100 мощностью рассеяния ватт так не меньше 30. Резюк ставите на максимальное сопротивление. Запускаете электроагрегат. Подключаете АКБ и смотрите что на выходе. При уменьшении сопротивления (соотвсетсвенно увеличении напряжения и тока через ВТ) должно расти напряжение на фазах генератора вплоть до номинального. Если подкинуть нагрузку напряжение просядет-уменьшив сопротивление (увеличив возбуждение) можно восстановить напряжение до номинала. И т.д., кстати это штатный режим работы в том числе и меккальте когда надо иметь регулируемую ручную мощность генератора на нерегулируемой нагрузке. По результатам эксперимента Вам или повезет или нет...в зависимости от результата.
Всё таки у меня полное впечатление что вы запутались в нулях "ДГУ GEKO-350000,". Это электроагрегат мощностью 350 Ква. Этого хватит на не самый бедный поселок для богатеев. Вес под 4 тонны, ток на фазе более 500 ампер, а Вы про печку на 5 киловатт...
Бог в помощь схема в прицепе
Спасибо за инструкцию! На днях поэкспериментирую.
Сегодня залез в коробку поглубже и обнаружил какие-то огрызки проводов, причем синий - явно не родной (без плетеной оплетки). Не подскажите?
ДГУ у нас действительно на 350кВа. Просто кроме печки в качестве нагрузки на данный момент могу подключить только данфосовские насосы по пол-ляма руб. каждый, но что-то совсем не хочется ими рисковать
![icon_smile.gif](http://www.electrik.org/forum/style_emoticons/default/icon_smile.gif)
С ДГУ мучаюсь с ноября, сперва "изобретали" на нее дистанционный старт с щита АВР здания, вместо родного старта с "ключика"
С реостатом засада... Заказал на алиэкспресс. Приедет через месяц только... Без него никак не обойтись?
Любой регулируемый источник постоянного напржения. Мecc alte для генератора ECO 38-1LN/4 230 кВА пишет ток возбуждения без нагрузки 0,7А с полной нагрузкой 2,8А. Так что иточник ампера 3 должен выдавать. Измерьте сопротивление обмотки возбуждения. Возможно на небольшой нагрузке можно будет обойтись регулятором от светодиодной ленты.
Но как я понимаю вся эта затея с реостатом и аккумуляторами, чтобы проверить исправность обмотки возбуждения. Если регулировка таким образом работает, то причина либо в регуляторе, либо в той обмотке генератора, которая служит источником питания для регулятора.
Цитата(Trs_nn @ 21.1.2016, 7:29)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
С реостатом засада... Заказал на алиэкспресс. Приедет через месяц только... Без него никак не обойтись?
Запросто, несколько автомобильных лампочек ближнего-дальнего света последовательно
Pantryk- абсолютно верно. Простейшая блочная диагностика.
Еще вариант подключить просто один аккумулятор 12В а не два напрямую без реостата и посмотреть какое на входе будет напряжение. Но измерить сопротивление обмотки возбуждения стоит, чтоб хоть знать какой ток ожидать при 12В. Если есть банки аккумуляторов по 6В, то можно сделать ступенчатое включение 6,12,18В. Наверное пары напряжений хватит, чтобы понять реагирует на изменение тока возбуждения или нет.
Цитата
несколько автомобильных лампочек
Этот самый простой способ постоянно вылетает у меня из головы =)
Гость_ig.mi_*
21.1.2016, 22:24
Этот самый простой способ постоянно вылетает у меня из головы =)
[/quote]
Надеюсь что теперь крепко залетело...
По теме . Когда у некой фирмы некоторое время назад навернулся генератор электроагрегата geko 150 003 после всех приготовлений описанных выше, прямое включение упсовского акб 12в 7,2 ач дало фазное на выходе 225 вольт без нагрузки. Местный эксплуатирующий абориген ухмыльнулся, мне было немного досадно от моих танцев с резюками. А вот пару лет спустя у этой же конторы навернулся генератор от электроагрегата geko 380 003 и реостат в принципе помог избежать ложных выводов... а потом они всё равно сожгли ВТ своими перемуфтованными кабелями, строители ,блин, чичи кырпычи
ig.mi
Виктор Белов
3.4.2016, 21:02
A нельзя просто в интернете найти
сервис генераторов geko и вызвать пусть чинят.
Ну я и есть в сервисе генераторов Geko-Eisemann. Может человек сам хочет помучится...