Цитата(ez81 @ 18.1.2016, 13:13)

ОПНы стоят?
Нет, ОПН нет. КРУН по сути ящик, уличного исполнения. Общее описание линии - с РП (город) приходит кабель (длина 5 км) на верхние губки ВН КТПН, оттуда же, с верхних губок, уходит шлейф на верхние губки ВН КРУН, после ВН стоят держатели с патронами типа ПТ-1.3-80-20, ну и снизу идет уже на другую КТПН. И в первой и во второй КТПН на вводе транса тоже стоят ПТ с номиналом 50А. Так вот на трансах ПТ живые, а в КРУНе - вот такая петрушка, причем даже шины не оплавлены.
Грешил на изоляторы опорные и проходные - продавили лабораторией, все нормально.