Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Авария в КРУН
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > ТП, РУ


Ghost Platoon
Такая проблема, перекрывает по верхним губкам предохранителей, 10 кВ, с головной ТП идет кабельная линия. Лаборатория есть - проверили в обе стороны, все в пределах нормы. Уже в третий раз происходит такая ситуация, первый раз где-то чуть больше полгода назад, второй раз - три дня назад и вот третий раз - сегодня. Приблизительно в одно и то же время (плюс-минус час). Перенагрузки нет (стоят ПТ-1,3-80А, максимальная нагрузка где-то в районе 900кВт). Причем предохранитель по одной и той же фазе каждый раз разрывает в хлам. Изоляторы все новые, к погоде никак не привязать, т.к. нормально работало все что в жару, что в мороз, что в дождь и грозу. Уже голову сломал, что может быть. На корпус нигде пробоя нет.
ez81
ОПНы стоят?
Ghost Platoon
Цитата(ez81 @ 18.1.2016, 13:13) *
ОПНы стоят?
Нет, ОПН нет. КРУН по сути ящик, уличного исполнения. Общее описание линии - с РП (город) приходит кабель (длина 5 км) на верхние губки ВН КТПН, оттуда же, с верхних губок, уходит шлейф на верхние губки ВН КРУН, после ВН стоят держатели с патронами типа ПТ-1.3-80-20, ну и снизу идет уже на другую КТПН. И в первой и во второй КТПН на вводе транса тоже стоят ПТ с номиналом 50А. Так вот на трансах ПТ живые, а в КРУНе - вот такая петрушка, причем даже шины не оплавлены.

Грешил на изоляторы опорные и проходные - продавили лабораторией, все нормально.
ez81
поставьте опн в крун, возможно импульс напряжения возникает периодически на таком длинном кабеле.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     