rocker890
Уважаемые коллеги!

Возник вопрос. При замене разъединителей потребовалось один из них сдвинуть, теперь не хватает существующей ошиновки (гибка, проводом АС) 110 кВ для соединения. Можно ли в таком случае ее наращивать соединением проводов АС? Длина которой не хватает - около полуметра.
Евгений
Вот, что говорит об этом СНиП 3.05.06-85:
раздел "ошиновка"
3.165. Соединения между смежными аппаратами должны быть выполнены одним отрезком шины (без разрезания).
3.167. Соединения и ответвления гибких проводов должны быть выполнены сваркой или опрессовкой. Присоединение ответвлений в пролете должно быть выполнено без разрезания проводов пролета.