(кабинетов). 4 в вертикаль и 8 по горизонтали. В каждом 3 блока питания (БП) Китайских мощностью 350 Вт. Запитаны от щитка: на вводе трех полюсный
автомат С 40 и 8 однополюсных автоматов С 16. Автоматики хорошие ABB, Германские.
Беда втом что при включении атоматы сразу выбивает. 3-4 раза включиш, тогда включатся. И ток не больше 1 А на каждой линии.
Попросили меня что то сделать

Ну тут понятно что БП при пуске кушает ток на зарядку конденсаторов. Сколько? ХЗ. Позже правда нашел тех. информацию к этим БП: пусковой ток 60А!
Я для начала заменил автоматы на С 25 той же серии. Больше нельзя, сечение провода питания кабинетов 2,5 мм2. Не помогло. Но заметил что дальние
секции выбивает только один раз, а ближние к щитку 2-3. Длина провода питания дальней секции примерно 15 м, а ближней 4 м. Я смотал что то вроде
реактора (баранку) проводом 2,5 мм2 длина провода 10 м (если мотать длиннее "бублик" не влезет в шкаф) и подключил в разрыв после автомата на
коротком отрезке. Все равно выбивает, но включается со второго раза.
Подскажите, может есть какие способы ограничения, либо замедления пусковых токов в такой ситуации.