Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Щитки аварийного освещения
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Проектирование > Общие вопросы проектирования электроустановок


pentagon13
Подскажите, пожалуйста, можно ли щитки аварийного освещения также как и щитки рабочего освещения в здании детского садика подключать к одному ВРУ, которое имеет два ввода, но не имеет АВР. И какими нормативнымы документами это регламентировано. Спасибо.[/b]
Роман Котовский
Можно, но сети рабочего и аварийного освещения должны быть запитаны от разных вводов. Можно от одного, но эвакуационные светильники должны быть с аккумуляторами. Нормы- украинский ДБН В.2.5-23-2003
LZ
Если имеются два разных ввода, то запитывать рабочее и аварийное освещение от одного ввода нельзя. СП31-110-2003 таблица 5.1 - должна быть обеспечена II категория надежности электроснабжения
gomed12
Цитата(pentagon13)
но не имеет АВР.

Для второй категории надежности электроснабжения АВР не нужно, но необходим ручной режим переключения.
Л.Ю.К.
Согласно правил СП31-110-2003 питание аварийного освещения должно быть независимым от питания рабочего освещения и выполнятся: при двух вводах в здание- от разных вводов, а при одном вводе - самостоятельными линиями, начиная от ВРУ или ГРЩ. Сети эвакуационного освещения безопасности могут быть общими(п.7.13.).
pentagon13
Всем большое спасибо за разъяснения.