Кран-балка с кнопочным постом на виру-майну, перемещение каретки и кнопкой общего стопа. Наверху стоит главный контактор, подающий фазы на остальные контакторы. По идее он должен включаться с подачей напряжения на него, если не сработали концевики. Но концевики в порядке, катушка исправна. Может ли кнопочный пост быть завязан в управлении включением главного контактора?
Нет схемы, а лазить вызванивать неудобно, коробка коцевиков с одной стороны, а ящик управления с другой...Исполнительные контакторы на перемещение каретки, спуск- подъем щелкают при нажатии кнопок.
Буду рад полезным советам..))
elelektrik5544
29.2.2016, 18:49
Нашел в интернете, на самом деле через кнопочный пульт тоже есть блокировка включения.
Там же все просто две пары пускателей собранных по реверсивной схеме. С блокировками через замкнутые контакты противоположных пускателей от ошибочного включения. На главном приводе стоит концевик ограничения подъема, рвет цепь пускателя на подъем. С выхода этих пускателей идет питание на тормозной электромагнит, если есть. Может стоять понижающий трансформатор. На пульте может последовательно с кнопкой стоп, стоять ключ, вытащил его и тельфер не работает. На кнопках также может выполнена блокировка от ошибочного одновременного нажатия двух кнопок.
moshkarow
29.2.2016, 21:18
Тельфер Балканкар тип Т и Т2 электротельферный завод " ПОДЕМ "