Алексей1985
Добрый день.
Какой прибор подойдет лучше для измерения металлосвязи KEW6011 или KEW4105?
Null
Оба не подходят. Сопротивление металлосвязи для передвижных электроустановок не должно превышать 0,02 Ома. Чтобы измерить такую величину нужен соответствующий диапазон измерений.
Гость
Сопротивление металлосвязи не нормируется.
Гость сочувствующий
Цитата(Гость @ 18.3.2016, 13:57) *
Сопротивление металлосвязи не нормируется.

ПТЭЭП, 26.1. Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами, в том числе с естественными заземлителями.

Проверка производится для выявления обрывов и других дефектов путем осмотра, простукивания молотком и измерения переходных сопротивлений.
...
В случае измерения переходных сопротивлений следует учитывать, что сопротивление исправного соединения не превышает 0,05 Ом.
...