radomur89
15.3.2016, 15:35
Здравствуйте! Помогите пожалуйста! При подключении измерительного преобразователя MCR-VDC-UI-B-DC (4-20мА) к модулю аналоговых сигналов 6ES7134-4GB01-0AB0 (2AI) производства Siemens сгорел преобразователь. Как позже выяснилось у преобразователя "активный выход", а у модуля "активный вход". Может ли это послужить причиной выхода из строя преобразователя? Заранее благодарю за помощь.
Может вы подключили выход напряжения к токовому входу?
radomur89
15.3.2016, 17:29
Цитата(Pantryk @ 15.3.2016, 18:22)

Может вы подключили выход напряжения к токовому входу?
нет. модуль (2АI 4-20мА) и преобразователь на выходе 4-20мА имеет.
Преобразователь по даташиту имеет +-20мА, а измерительный модуль имеет защиту от переполюсовки, если я правильно разобрал. Так что еще появляется вариант, что был подан ток той полярности, которая для измерителя является обратной. Если там просто диод стоял, то ваш выход на него и замкнуло.
radomur89
15.3.2016, 18:47
Pantryk,возможно и так. Вот только Phoenix не желает давать полную информацию о своих приборах, и узнать получится только когда приедет оборудование. Спасибо за помощь.