Sergiopm
Добрый день!
Разьясните пожалуйста, для аварийного освещения светильники брать такие же как и для обычного? В каком количестве? Для обычного используются ЛПП 2х36.
Спасибо.
Гость
Светильники аварийного освещения, в Вашем случае, могут выделяться из числа светильников общего освещения. Освещение безопасности должно составлять не менее 5% от рабочего освещения, а эвакуационное освещение должно обеспечивать 0,5лк (СНиП 23-05-95* п7.75)