anginsun
17.3.2016, 17:53
Приветствую всех специалистов по настройке и эксплуатации ЭО.
Интересует возможность настройки автомата АВМ-4 In=300 А для селективного срабатывания защит.
Картина следующая: АВМ -4 установлен в ячейке на подстанции, далее питание с шин кабелем АВВГ 4х50 идет на "IEK" ВА 88-35 160А ( это оборудование установлено на подстанции, вход в помещение которой как правило закрыт), далее с этого АВ питание кабелем АВВГ 4х50 длиной примерно 150 м идет на АВ "IEK" ВА 88-33 160А.
Каким образом настроить электромагнитный расцепитель АВМ-4 для срабатывания при к.з. на время большее, чем 0,02 с ,за которое( судя по характеристике) отключается "IEK" ВА 88-33?
Спасибо, буду признателен за помощь.
Shturman1
17.3.2016, 18:04
почитайте здесь
http://220-energy-380.com/a89274-printsip-...yuchatelej.htmlиз того что я понял эти выключатели могут быть, в зависимости от исполнения, селективными и не селективными. Поэтому настроить выдержку времени при КЗ можно только для селективных автоматов.
Судя по описанию из инструкции по эксплуатации у вас не селективный (буква Н после 4). Выключатели ВА88-35 и 88-33 между собой отстроены?
anginsun
18.3.2016, 19:33
ну что ж ,это печально что что он именно такой.
Эти два автомата, по моему мнению, работали бы нормально при схожих ВТХ, если бы в ячейке мгновенно не срабатывал АВМ-4. Впредь не буду допускать токов к.з. в РУ( произошло по моей досадной ошибке

)