На фасаде здания ставится ящик учета электроэнергии (вводной автомат и счётчик прямого включения 380В).Дальше кабелем в подвале запитуются три стабилизатора по 11 кВт после которых через АВР идёт к потребителям двух груп (1- только от основной сети, 2- от основной сети и генератора).С табилизаторы довольно-таки дорогостоящие. отелось бы их защитить от перенапряжений (хотя защита у них встроенная есть).
При запитке от воздушной линии установка ОИП настоятельно рекомендуется,
если от кабельной линии - то как Вам угодно.
ПУЭп.7.1.22.При воздушном вводе должны устанавливаться ограничители импульсных перенапряжений. ГОСТ Р50571.19-2000(МЭК 60364-4-443-95),предписывает установку ограничителей для защиты электроустановок от импульсных перенапряжений в случаях, когда установка питается от воздушной линии или включает в себя наружный провод при числе грозовых дней в году более 25.
ОПН защищает не только от грозовых перенапряжений но и от комутационных также от банального повышения напряжения с фазного до линейного, ОПН рекомендуетса устанавливать не далее 10 м от защищаемого оборудования. В вашем случае как можно ближе к стабилизаторам, Можна установить ОПН фирмы АВВ типа OVR-275. Учитывая стоимость оборудования, а в Вашем случае при такой мощности не малая) стоимость ОПН- мелочь.