Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Прокладка кабеля в земле
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Проектирование > Общие вопросы проектирования электроустановок


PeterO
Привет! Подскажите на каком расстоянии от забора можно прокладывать кабель в земле? Достаточно ли учитывать только охранную зону кабельной линии (1 м. по ПУЭ п. 2.3.13) или ещё что-то нужно?
Спасибо.
pentagon13
Цитата(PeterO)
Привет! Подскажите на каком расстоянии от забора можно прокладывать кабель в земле? Достаточно ли учитывать только охранную зону кабельной линии (1 м. по ПУЭ п. 2.3.13) или ещё что-то нужно?
Спасибо.

Помимо охранной зоны кабельной линии надо учитывать и возможные другие моменты, описанные в ПУЭ п.п.2.3.83-2.3.101.
А в частности по вашему вопросу "п.2.3.85. Расстояние в свету от кабеля, проложенного непосредственно в земле, до фундаментов зданий и сооружений должно быть не менее 0,6 м. Прокладка кабелей непосредственно в земле под фундаментами зданий и сооружений не допускается."
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.