Диего
Здравствуйте. Какая допустима перегрузка ВЛ 0.4 кВ, к примеру АС 50? По таблицам 210 Ампер номинальный ток, но при работе цеха нагревается до такой степени,что распорки из резины(от схлестывания) сгорают и так более 10 лет. Интересует перегрузка в пределах не по падению напряжения, а до того чтобы сохранялась механическая прочность.
Коляныч
Цитата(Диего @ 2.4.2016, 16:20) *
Здравствуйте. Какая допустима перегрузка ВЛ 0.4 кВ, к примеру АС 50? По таблицам 210 Ампер номинальный ток, но при работе цеха нагревается до такой степени,что распорки из резины(от схлестывания) сгорают и так более 10 лет. Интересует перегрузка в пределах не по падению напряжения, а до того чтобы сохранялась механическая прочность.

210 А в ПУЭ указаны для температуры провода до 70 градусов под нагрузкой.
Нужно использовать методику расчёта допустимого тока по известной температуре провода под нагрузкой, изначально задавшись вопросом определения допустимой температуры резиновых распорок.
РД 34.20.547 в помощь.