Здравствуйте, помогите разобраться в вопросе. После роконструкции ТП (замены 2 трансформаторов), решили сфазировать и по 6кВ и по 0,4 кВ. По 6 кВ все совпало так как ничего не меняли, но и по 0,4 так же ничего не меняли. Но при фазировке по 0,4, к примеру беру желтую вазу 1 трансформатора(Т1) и сверяю по очереди с фвзвми Т2 в итоге получаю - Желтая Т1 и Желтая Т2 = 220В; Желтая Т1 и Зеленая Т2 = 220В; Желтая Т1 и Красная Т2 = 380 В и так далее. Но если проверять каждый транс по отдельности то все хорошо между каждой фазой и землей по 220В, между фазами по 380. И есть одно замечание но оно ведь не должно играть роли - на 1 трансформаторе желтая фаза проходит через фазу А на трансе, зеленая через В, красная через С, а на 2 трансе желтая фаза проходит через фазу С на трансе, зеленая через В, красная через А. Но по логике если в этом косяк то зеленая фаза(средняя) как ни крути должна была совпасть. подскажите в чем может быть проблема, проверили вроде бы все и по 6 кВ и по 0,4 кВ.
Гость
Посмотрите группу страниц http://dororz.ru/cons_23.htm Там сходные проблемы описаны. Вечером вернусь домой, попробую сверить с вашими замерами.
А пока пара вопросов:
Как фазировку на стороне 6 кВ проверяли?
Оба трансформатора от одной линии питаются или от разных?
Ixtim
Цитата(Гость_Leonid_* @ 8.4.2016, 8:14) *
После реконструкции ТП (замены 2 трансформаторов)
противоречие однако
Цитата(Гость_Leonid_* @ 8.4.2016, 8:14) *
По 6 кВ все совпало так как ничего не меняли, но и по 0,4 так же ничего не меняли...

Вопрос ТСу - какое вы имеете отношение к электричеству?
Roman D
Цитата(Гость_Leonid_* @ 8.4.2016, 8:14) *
на 1 трансформаторе желтая фаза проходит через фазу А на трансе, зеленая через В, красная через С, а на 2 трансе желтая фаза проходит через фазу С на трансе, зеленая через В, красная через А.


Вот и ответ...
Гость
А векторную диаграмму построить слабО?
Roman D
Что тут рисовать? Раз между одноимёнными фазами 220, угол между ними - 60 градусов.
Значит, трансы - Д/Уо. Фазы наверху перекручены. Что ж вы ещё хотели?
Цитата
По 6 кВ все совпало так как ничего не меняли


и тут же:
Цитата
на 1 трансформаторе желтая фаза проходит через фазу А на трансе, зеленая через В, красная через С, а на 2 трансе желтая фаза проходит через фазу С на трансе, зеленая через В, красная через А.


Это что, фазировка?
haramamburu
Цитата(Roman D @ 10.4.2016, 8:27) *
Что тут рисовать? Раз между одноимёнными фазами 220, угол между ними - 60 градусов.
Значит, трансы - Д/Уо. Фазы наверху перекручены. Что ж вы ещё хотели?


и тут же:


Это что, фазировка?
жилы/шины по длине совпали, вот и все "не меняли")))
ну и конечно,как и отметили, звезда- треугольник сразу же мелькнуло в голове.
DaaN
Цитата(Roman D @ 10.4.2016, 9:27) *
Что тут рисовать? Раз между одноимёнными фазами 220, угол между ними - 60 градусов.
Значит, трансы - Д/Уо. Фазы наверху перекручены. Что ж вы ещё хотели?

А если между одноименными фазами 127 В? Очень напрашивается что угол 30 градусов и имеет место разная часовая группа (0)12-я и 11-я. Но оба с 0-ой группой.
Да, с одного уходит ~ 400-409 В, с другого ~ 380-384 В.
Трансы ТМ, 250 кВа, 10/0,4 кВ. Y/Yн - 0. По 10-ке получают питание от одного источника. 10-ка сфазирована.
Я конечно проверял между а1-а2, b1-b2, c1-c2. Попробую проверить a1-b2, b1-c2 ну и т.д.
Проблемы с контуром заземления, то есть с нулевым выводом (долго не обслуживались трансы, у одного масло через уплотнения изоляторов вытекло из расширителя icon_smile.gif ), может давать проблемы такого рода? Есть вероятность что больше 4 Ом сопротивление будет...но пока не проверял контур.
PS.
А ларчик просто открывался....
У одного часовая группа 0-я, у другого - 11-я. И весь секрет.
И да, включать можно, бахает интересно icon_biggrin.gif Правда меня спасла автоматика по 0,4, отключился вводной контактор icon_smile.gif успел отключиться.
Гость
Спасибо за интересные наблюдения и самостоятельный анализ.
eugevict
Цитата(DaaN @ 14.4.2017, 9:03) *
А ларчик просто открывался....
У одного часовая группа 0-я, у другого - 11-я. И весь секрет.
И да, включать можно, бахает интересно icon_biggrin.gif Правда меня спасла автоматика по 0,4, отключился вводной контактор icon_smile.gif успел отключиться.

Дык, надо автоматику отключить тогда бахнет еще интересней !