Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Что делать с 242 В в сети?
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


mersik84
Началось все с того, что после службы в 8 месяцев сгорел новый ТВ. в СЦ спросили скачки были, я отнекивался.но одним место чуял что виновата моя сеть.слава богу посчитали гарантийным и сделали бесплатно. если бы платно то выходило только работа-диагностика 6к. вообщем решил вызывать местного электрика.пришел молодой парень, посмотрел общий щиток на этаже и открыл который у нас в квартире.сказал что все контакты норм. померил напряжение.242 В.везде.тогда я не знал что это много, когда его вызывал , думал что просто проблемы в проводке. вообщем он ушел пожав плечами. привезли ТВ (сзади на нем написано 240 В). Я решил купить сетевой фильтр чтобы если вдруг будут еще какието замыкания, то чтоб спас ТВ и комп. И вот тогда то я узнал что спасать придется сам сетевик. ибо крякнул он при первом же включении. и тут читаю на коробке из под него, 220-230В. и тогда начал гуглить все про напряжение. оказалось что 242В это ппц как много. и странно что сгорел только один ТВ. хотя лампочки перегорают только влет. и непросто перегорают, а взрываются прям в патронах. Ищу помощи и советов. Как можно избавится от такого напряжения? 1. Чтото делать с энергокомпанией(имеется ввиду бумажная волокита) чтобы исправили. 2. как самому можно убавить данное напряжение, хотя бы 1 розетку, чтобы включить ТВ и комп с нее. остальное уж на волю боженьки.хотя блин вся техника в доме новая, года нет как въехал.жалко все.
Костян челябинский
ГОСТ 13109-87. Правда уже отмененный. Норма - 220 В +- 5%. То есть 231 - максимум. Недавно РФ перешла на новый стандарт. Сейчас у нас номинал не 220, а 230 Вольт. И по новому ГОСТу (не помню номер) на качество электроэнергии +-10% от этого номинала тоже норма. Поэтому у вас все замечательно. А если что то взрывается, то меньше китайское фуфло покупать надо. Не, я не исключаю кратковременных бросков напряжения. Но их надо как то зафиксировать. Во первых, их наличие вообще. Надо было не отказываться в СЦ от того, что у вас могут быть повышения напряжения, а попросить дать экспертную оценку и с этой справкой в УК. С предъявой.
sava_174
стабилизатор напряжения думаю поможет.

экспертную оценку может дать эксперт но не СЦ, сам работал в СЦ (сотовые ремонтировал) нас порой просили дать оценку, приходилось отказывать.
mersik84
Цитата(Костян челябинский @ 10.4.2016, 17:51) *
ГОСТ 13109-87. Правда уже отмененный. Норма - 220 В +- 5%. То есть 231 - максимум. Недавно РФ перешла на новый стандарт. Сейчас у нас номинал не 220, а 230 Вольт. И по новому ГОСТу (не помню номер) на качество электроэнергии +-10% от этого номинала тоже норма. Поэтому у вас все замечательно. А если что то взрывается, то меньше китайское фуфло покупать надо. Не, я не исключаю кратковременных бросков напряжения. Но их надо как то зафиксировать. Во первых, их наличие вообще. Надо было не отказываться в СЦ от того, что у вас могут быть повышения напряжения, а попросить дать экспертную оценку и с этой справкой в УК. С предъявой.


не знаю где вы такие документы нашли...сколько я рыл


- нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения dUy на выводах приемников электрической энергии равны соответственно ±5 и ±10 % от номинального напряжения электрической сети

220в +5 это 231, а +10 это как раз таки мои 242в. Это верх предельно допустимых и это не есть норма.(даже электрик, меряя, в полголоса бормотал, что да, мол высоковато) соответственно даже может какаято техника и не бабахнет сразу, но срок службы у нее резко падает...и ТВ у меня сразу не сдох в один миг, а умирал постепенно с соответствующими признаками(о которых я узнал после смерти). даже если как вы говорите что чтото они там вдруг поменяли, хотя сколько в инете облазил вы первый мне тут сообщили о нововведениях, то приборам то пофиг, что они там изменили на бумаге, если они рассчитаны на 220в, а им допустим 250В пихают..повашему ничего не сгорит и не нагреется?
что значит Китай? сейчас вроде все Китай. Или вы мне гарантируете что если я пойду куплю сетевик за 1500 рублей на нем будет написано 220В и при включении он не бабахнет?
Во первых повторю, при сдаче в СЦ я не знал что напряжение повышенно. Во вторых если бы они посчитали меня виноватым то 10 тыщ за ремонт отдай, а потом еще не ясно что там будет с этой вашей предьявой в УК, суд, и выиграю ли вообще чтото... знаю что пишут бумаги, зафиксировав большое напряжение, то ли в УК, то ли энергетикам, что мол если оборудование сгорит, то по их вине и делают 2 экземпляра с их штампиком, если чтото сгорит, до их устранения напряжения, то с этой бумагой и с экспертной оценкой можно в суд .
Костян челябинский
Цитата(sava_174 @ 10.4.2016, 19:01) *
стабилизатор напряжения думаю поможет.

При медленных изменениях - да, поможет. При быстрых - нет.
mersik84
Цитата(sava_174 @ 10.4.2016, 18:01) *
стабилизатор напряжения думаю поможет.


можете подсказать какой лучше выбрать?
Костян челябинский
Цитата(mersik84 @ 10.4.2016, 18:25) *
можете подсказать какой лучше выбрать?

Надежный

mersik84, куда вы торопитесь, как голый на греблю? Еще не выяснили, поможет ли вам стабилизатор, а вы уже в магазин бежите за ним. В плохом стечении обстоятельств он вам наоборот, усугубит ситуацию.
sava_174
ГОСТ 29322-2014
Цитата
Напряжения, превышающие 230/400 В, предназначены для применения в тяжелой промышленности и в больших торговых предприятиях.

При нормальных условиях оперирования напряжение питания не должно отличаться от номинального напряжения системы больше чем на ±10%.


по стабилизатору не подскажу.
Костян челябинский
Цитата(sava_174 @ 10.4.2016, 18:32) *
ГОСТ 29322-2014

Надо как то запомнить.
просто Гоша
У моих знакомых в одной из деревень уже много лет напряжение скачет от 230 до 270 Вольт. Иногда доходит аж до 300. Спасает мощный стабилизатор (вроде бы "Ресанта"). А перед ним поставлено реле напряжения (спасающее этот стабилизатор icon_wink.gif ) у которого верхний порог 270 или 280 вольт.

И ничё - как то живут ...
gomed12
Цитата(mersik84 @ 10.4.2016, 15:44) *
оказалось что 242В это ппц как много. и странно что сгорел только один ТВ. хотя лампочки перегорают только влет. и непросто перегорают, а взрываются прям в патронах. Ищу помощи и советов. Как можно избавится от такого напряжения? 1. Чтото делать с энергокомпанией(имеется ввиду бумажная волокита) чтобы исправили. 2. как самому можно убавить данное напряжение, хотя бы 1 розетку, чтобы включить ТВ и комп с нее. остальное уж на волю боженьки.хотя блин вся техника в доме новая, года нет как въехал.жалко все.

1. Выясните, ситуацию с напряжением в соседних квартирах, подъезде, доме.
Если у всех такая же ситуация- виновата сетевая организация, при завышенном напряжения по 10 кВ питающего дом трансформатора, переключатель ответвлений: анцапфа не на месте.
2. Позвоните в диспетчерскую сетевой организации, пригрозите звонком дежурному по администрации муниципального образования. ОВБ быстро приедут и переключат анцапфу.
mersik84
Цитата(Костян челябинский @ 10.4.2016, 18:30) *
mersik84, куда вы торопитесь, как голый на греблю? Еще не выяснили, поможет ли вам стабилизатор, а вы уже в магазин бежите за ним. В плохом стечении обстоятельств он вам наоборот, усугубит ситуацию.


ок. не тороплюсь. жду. как выяснить, поможет или нет? p.s. сетевик вернул, дали такой же.пока не решаюсь воткнуть его в розетку))


Цитата(sava_174 @ 10.4.2016, 18:32) *
ГОСТ 29322-2014


такое ощущение что им надоели иски, и они взяли да переписали "под себя", чтобы такие как я на них вину не перекладывал.а в инструкции к ТВ у меня четко написано АС 100-240В. На самом ТВ 240 В. на БП компа 220-240 В. на зарядке смартфона 100-240В а у них допустимое 253..красота епт..
Сунцов Денис
Если напряжение просто "стабильно завышено" и пределы его изменения в течение суток невелики, поможет
"вольтодобавочный" трансформатор (например 220/24) с последовательной обмоткой, включенной "обратно", т.е на снижение выходного напряжения

транса 220/24 мощностью 250 Вт хватит, чтобы "убавить" напряжение на 24 В при пропускаемой мощности до 2 кВт

Цена такого транса - на порядок меньше стабилизатора
Null
Цитата(mersik84 @ 10.4.2016, 21:13) *
такое ощущение что им надоели иски, и они взяли да переписали "под себя",.

Данный стандарт приведен в соответствие с международным стандартом, который действует уже более 20 лет. Соответственно и все импортные эл. приборы должны ему соответствовать.
Искра
242 В - это еще ничего не значит: как его "меряли", чем. Но могу сказать, что от 242В тв не "сгорит" имхо.
mersik84
Цитата(Сунцов Денис @ 11.4.2016, 8:38) *
Если напряжение просто "стабильно завышено" и пределы его изменения в течение суток невелики, поможет
"вольтодобавочный" трансформатор (например 220/24) с последовательной обмоткой, включенной "обратно", т.е на снижение выходного напряжения

транса 220/24 мощностью 250 Вт хватит, чтобы "убавить" напряжение на 24 В при пропускаемой мощности до 2 кВт

Цена такого транса - на порядок меньше стабилизатора


а можете написать как данный прибор точно называется на рынке..или ссылочку где его продают, если ссылки запрещены здесь, то можно в личку..хочу посмотреть что за зверь такой) буду благодарен.


Цитата(Null @ 11.4.2016, 13:45) *
Данный стандарт приведен в соответствие с международным стандартом, который действует уже более 20 лет. Соответственно и все импортные эл. приборы должны ему соответствовать.


должны не значит соответствуют(пишут то они на своих приборах совсем другие цифры)


Цитата(Искра @ 11.4.2016, 15:42) *
242 В - это еще ничего не значит: как его "меряли", чем. Но могу сказать, что от 242В тв не "сгорит" имхо.


так он и не сгорел сиюминутно..повторюсь, умирал постепенно...как мне сказали, техника может сразу и не сгорит, но срок службы сократит ощутимо...


днем заамерял на розетках, было 238-239, в 10 вечера замерил на той розетке где раньше ТВ был запитан уже показывает 243, иногда до 245 доходит, в остальных розетках 241-242..


gomed12
Цитата(mersik84 @ 11.4.2016, 20:10) *
а можете написать как данный прибор точно называется на рынке..или ссылочку где его продают, если ссылки запрещены здесь, то можно в личку..хочу посмотреть что за зверь такой) буду благодарен.

Это простой трансформатор типа ОСМ и другие, используемые как вольтодобавочные или дельта-трансформаторы. Можно использовать при стабильно низком или высоком напряжениях.
Преимущество, например трансформатор 250 ВА, 220/24 В при встречном включении первичной и вторичной обмоток, выходное напряжение уменьшается на 24 В, а нагружать можете 2 кВт.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Из России
Цитата(mersik84 @ 10.4.2016, 16:44) *
1. Чтото делать с энергокомпанией(имеется ввиду бумажная волокита) чтобы исправили. 2. как самому можно убавить данное напряжение, хотя бы 1 розетку, чтобы включить ТВ и комп с нее. остальное уж на волю боженьки.хотя блин вся техника в доме новая, года нет как въехал.жалко все.

1. Написать заявление в энергосбыт.
Полезно дружить с соседями! Их поспрашивать, как у них с напряжением.
У Вас отдельный дом? квартира?
2. Про одну розетку.
Кому ТВ, кому холодильник/морозильник... Видно от возраста зависит.
Напряжение, как тут писали, в России давно уже 230 В, +/- 10%.
Но энергосбыт может сделать +/-2,5 % или +/- 5 % от номинала. Либо исправить, если неисправность в сети.
Без заявления работать не будут. "Дите не плачет..."