Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Выключатели
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Гость_Сергей_*
Всем доброго времени суток. Вопрос такого плана, имеем магазин, в котором будущее освещение будет из светильников на шинопроводе Artlight, каждая линия освещения имеет большое количество светильников и задействовать для всей линии только одну фазу я не могу... Так вот, есть ли возможность включать все три фазы с одного выключателя, чтобы линии включались полностью (т.е. весь ряд светильников, находящихся на одном шинопроводе)? надеюсь доступно вопрос задал...
ЛЕША
Поставьте на включение питания светильников магнитный пускатель (ток сами рассчитаете?),
а на управление этим магнитным пускателем поставьте обыкновенный выключатель.
Гость_Сергей_*
Думал об этом, вот только линий освещения три, не ставить же три пускателя...может есть смысл в одной коробке большой собрать эту схему, чтобы каждый выключатель включал свою фазу с разных линий? Или так не получится?
Shura_with_KINEF
Пускатели/контакторы бывают и трёхфазными. icon_smile.gif
Но в магазине кроме основного освещения надо ещё организовывать аварийное и эвакуационное освещение, в противном магазин будет работать до первой проверки.
sava_174
как правило на выключателях 10А написано, если в эти 10А укладываетесь то делайте, если не укладываетесь то пускатель.
moshkarow
модульные автоматы , дифы , узо .
В магазине кроме выключателей будут розетки , наружная реклама , вспомогательные помещения
Shura_with_KINEF
sava_174, читатйте тему, речь о включении трёхфазной нагрузки одним выключателем.
sava_174
Цитата(Shura_with_KINEF @ 12.4.2016, 11:38) *
sava_174речь о включении трёхфазной нагрузки одним выключателем.

Цитата
чтобы каждый выключатель включал свою фазу с разных линий? Или так не получится?

речь идёт о освещении, лампа как ни крути питается от одной фазы, возможно есть трёх фазные но я таких честно говоря в магазинах не видел
Гость сочувствующий
Интересно стало, почему такими вопросами занимаются "чайники"?
Shura_with_KINEF
sava_174, ЛЕША во втором сообщении в принципе ответил на вопрос автора, он забыл добавить перед словом "пускатель" слово "трёхфазный"
moshkarow
вы на полном серьезе собираетесь в магазине ставить контакторы ?
Как будет выглядить схема
Shura_with_KINEF
Автору темы, то что мы ответили на вопрос, не значит, что мы согласны с вашими техническими решениями.
Экономия на выключателях может привести к побочным явлениям и, в дальнейшем, определёнными неудобствами в эксплуатации.
Уважаемый сочувствующий точно подметил, что в правильном решении освещения общественного места "магазин" требуется участие профессионала, знающего не только ПУЭ и школный курс физики. icon_smile.gif
sava_174
ставят в магазин контакторы, сам лично ставил подобные вот этим по проекту так было.
moshkarow
примерно так
Shura_with_KINEF
Примерно так. Обмотка контактора КМ1 на 220 В, коммутируется обычным одноклавишным выключателем. КМ2 - сумеречным реле. Кусок существующей сети освещения.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
ЛЕША
Цитата(moshkarow @ 12.4.2016, 14:03) *
вы на полном серьезе собираетесь в магазине ставить контакторы ?

Могу показать фото ЩО и страницу из проекта. Всё официально.
Pantryk
У АББ есть выключатели(переключатели) неавтоматические. В ширине 1 модуля до 4 полюсов (код продукта 2CCA703015R0001). Наверняка у других производителей что-топодобное должно быть. В крайнем случае модульные выключатели нагрузки (по виду как на картинке у moshkarow'а, но неавтоматический).

А зачем включать именно все сразу? Если нет выключателей в трехфазном варианте - ставьте в однофазном. Это же аппарат управления. Вот защитный на трехфазную группу должен быть только трехфазным.

В зависимости от принятой системы аварийного освещения как раз на аварийном могут быть контакторы для включения при пожаре.
Гость_Сергей_*
По порядку- 1)Вопрос в этом разделе, потому как не знал куда написать, решил что всяко увидят профи вопрос; 2) Смысл вопроса, если еще кто не понял - включать обычным выключателем(одноклавишным) ветку освещения, идет этих веток 3 штуки (в длину помещения три параллельные линии)...так вот заказчик хочет, чтобы имея три обычных выключателя - вкл/выкл каждым из них свою ветку, причем каждая ветка - это шинопровод с 3мя фазами и все три надо задействовать! если через пускатель, то как я понимаю надо их три штуки, по одному на каждую ветку освещения. 3) Сам я далеко не чайник в электрике, равно как и в слаботочке и автоматике...просто не доводилось сталкиваться с шинопроводом; ; 4) Пускатели очень часто применяют в больших магазинах, собирал лично щитовые 6 супермаркетов "Магнит" на территории Краснодарского края, и в проекте везде присутствовали пускатели, для включения одновременно трех разных уличных освещений.
marsikk
Если количество светильников одинаковое и они имеют одну мощность +-, подключайте каждую линию отдельной фазой, сделав перемычки между клеммами на шинопроводе. Каждую фазу разрывайте выключателем.
Гость_Сергей_*
Насчет шинопровода Artlight общался с поставщиков данной серии, говорит, что на один шинопровод на каждую фазу рекомендуемое количество светильников 35-70 W не более 8 штук... Но на вопрос почему именно 8 штук на фазу, вразумительного ответа не дал, хотя казалось бы даже если использовать 70 W светильники умножаем 8 = 560, что там за сечение шинопровода, что 600 ватт не тянет...или в чем проблема то...загадка
Shura_with_KINEF
Скорее всего причина в пусковых токах. Просадка в момент пуска может не дать зажечь все светильники. Вы не рассказываете какие светильники, но наверное точно, что не накаливания, а пусковые токи МГЛ, люмин.индукционных, LED могут достигать 4-8-ми крат, вот и причина ограничения количества. И представте удар по электропитанию когда все разом. У меня нет магазинов в хозяйстве, но есть большие производственные цеха. В управлении основным светом использую либо большое количество групп с кнопками Пуск/Стоп до 12-18 шт. или каскадную схему когда включается выключателем через контактор первая группа, вторая группа включается вторым контактором через промежуточное реле с реле времени на пневмоприставке на 2-3 сек, на катушку которого напряжение приходит с первой группы, вторая включает третью и т.д., есть до 12 групп и всё включается одним 1P-выключателем.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.