dmbelec
Есть административное здание, отметка крыши - 22м, есть выступающие части на ней около 2,5м (надстройки для подпора воздуха на лестницах).

Здание попадает под 3 категорию молниезащиты, выполнена молниеприемная сетка 12х12м, сделаны токоотводы с кровли. Существующее оборудование (а это чиллер, кондиционер, вытяжные вентиляторы) присоединено к молниеприемной сетке.

Проектировщики "ОВ" расположли также наружные блоки кондиционеров (сплит-системы). Максимальная высота такого наружного блока ~1,8м. Мне надо обеспечить молниезащиту этих вновь устанавливаемых наружных блоков. Крыша почти ровная, выступающие части удалены от установок кондиционирования (около 8м).

Вопрос:

1) Правильно ли выполнять присоединение установок кондиционирования воздуха к молниеприемной сетке? Оно ж погорит! icon_cry.gif В РД говорится только о вентиляционном оборудовании (имеется ввиду наверное "колпаки" крышных вентиляторов и т.п).
2) Если установки кондиционирования защищают, то каким способом?

Заранее спасибо.
gomed12
Сетка защищает только то, что под ней. Для выступающего над сеткой оборудования, необходимо выполнить либо индивидуальные молниеприемники при рассредоточенном расположении этого оборудования по крыше, либо общее-при сосредоточенном расположении оборудования.
dmbelec
Цитата(gomed12)
Сетка защищает только то, что под ней. Для выступающего над сеткой оборудования, необходимо выполнить либо индивидуальные молниеприемники при рассредоточенном расположении этого оборудования по крыше, либо общее-при сосредоточенном расположении оборудования.
Понятно. Но, однозначно, недопустимо присоединение чиллеров и наружных блоков кондиционеров к молниеприемной сетке. Я прав?
Феодор
Присоединение - в смысле заземление?
andrey357
Цитата
Присоединение - в смысле заземление?

Для того, чтобы молния, ударив в чиллер не пошла гулять по электросети.
gomed12
Цитата(dmbelec)
Но, однозначно, недопустимо присоединение чиллеров и наружных блоков кондиционеров к молниеприемной сетке. Я прав?

Молниеприемная сетка присоединяется к своему очагу заземления или общедомовому контуру заземления. Корпуса чиллеров и наружных блоков кондиционеров подключаются к шинам зануления этажного ЭШ.
andrey357
Цитата
Молниеприемная сетка присоединяется к своему очагу заземления или общедомовому контуру заземления. Корпуса чиллеров и наружных блоков кондиционеров подключаются к шинам зануления этажного ЭШ.

А кусок металлической кровли? Если корпус чиллера является молниемприемником на крыше - что тоже на ГЗШ?
dmbelec
Цитата(andrey357)
Цитата
Молниеприемная сетка присоединяется к своему очагу заземления или общедомовому контуру заземления. Корпуса чиллеров и наружных блоков кондиционеров подключаются к шинам зануления этажного ЭШ.

А кусок металлической кровли? Если корпус чиллера является молниемприемником на крыше - что тоже на ГЗШ?
Металлическая кровля как раз и подсоединяется к молниеприемной сетке...А чиллер должен стоять на изолированном основании что-ли?
gomed12
Цитата
есть выступающие части на ней около 2,5м

Цитата
Максимальная высота такого наружного блока ~1,8м. Мне надо обеспечить молниезащиту этих вновь устанавливаемых наружных блоков.

Эти выступающие части должны быть защищены.
Цитата
Если корпус чиллера является молниемприемником на крыше

Цитата
А чиллер должен стоять на изолированном основании что-ли?
Основанием может служит и изолированная рама, но в любом случае, корпус чиллера не должен иметь металлической связи с молниеприемной сеткой. Представьте себе, состояние этажного щита, когда он окажется под напряжением в несколько десятков кВ и по проводу зануления в 4 кв.мм чиллера потечет ток в несколько кА.
Тогда зачем выполнять мероприятия по молниезащите? Мы что защищаем?
Выше вроде бы ответил понятно.
Для каждого выступающего элемента здания и оборудования gomed12ставьте выступающий над ними на 1 м молниеприемник, связанный с сеткой.
Требования для 111 категории, посмотрите в РД 34.21.122-87.
Самсон
...документ ТГН34.21-301-2008 по Свердловской области

Полное название документа (территориальные градостроительные нормы - ТГН)
ТГН 34.21-301-2008 «Молниезащита зданий, сооружений, открытых площадок и промышленных коммуникаций системами с упреждающей стримерной эмиссией. Технические требования. Проектирование, технология устройства и техническая эксплуатация»