popvovka
17.4.2016, 13:18
День добрый!
Вопрос такого плана. Разводя провода по этажу одного здания, уперся в расчет. Примерная суммарная нагрузка по 220 вольт составила около 62 киловатт.
Уперся в вопрос, какой нужен кабель по сечению. Судя по всему нужно поделить общую мощность на три. А как посчитать нетраль в данном случае?
Помогите расчитать, такого рода работы еще не выполнял.
Спасибо!
62кВт это установленная нагрузка?
Характер нагрузки какой? (Что за нагрузка) коэффициент мощности знаете.
I=P/(√3*Uл*cosφ), при 0,9 получается около 105А
Далее выбирайте сечение кабеля в зависимости от условий прокладки, длины. Нагрузку распределить равномерно по фазам.
Вобщем мало данных от вас.
popvovka
17.4.2016, 14:21
Мощность максимально возможная(расчитанная по автоматам).
Несколько печей, компьютеры, компрессор, какое то лабораторное оборудование....
Прокладка по комнатам в кабель-канале, провода разного сечения.
Щит на этаже, к нему и нужен кабель, длинна от вводного щита около 15 метров.
Костян челябинский
17.4.2016, 14:57
МДА! А кто ж вам доверил то электромонтаж, а тем более расчет сети с такими знаниями то? Вот ему к такому же доктору бы... Вот бы посмеялись.
Цитата
Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
А сапоги тачать пирожник,
И дело не пойдет на лад.
Да и примечено стократ,
Что кто за ремесло чужое браться любит,
Тот завсегда других упрямей и вздорней:
Он лучше дело всё погубит,
И рад скорей
Посмешищем стать света,
Чем у честных и знающих людей
Спросить иль выслушать разумного совета.
popvovka
17.4.2016, 15:34
Расчет никто не доверял, я делал монтаж по установленному плану.
Просто с тем человеком не совсем сошлись в цене. Вот и мучаются.
Вы бы посоветовали дельное что то, а не упреками засыпать...
Дык вам уже номинальный ток дан, согласно вашим данным.
Берите с запасом 5х 35мм.кв. по меди, чтоб уж голову не ломать.
popvovka
17.4.2016, 16:01
Век живи, век учись.
Так расчетная мощность не делится на 3 ?
Т.е. на фазу по ампер 40 например. Плюс нетральный провод и заземление.
Сергей ДД
17.4.2016, 16:20
Цитата(ЛЕША @ 17.4.2016, 13:44)

62кВт это установленная нагрузка?
Характер нагрузки какой? (Что за нагрузка) коэффициент мощности знаете.
I=P/(√3*Uл*cosφ), при 0,9 получается около 105А
Далее выбирайте сечение кабеля в зависимости от условий прокладки, длины. Нагрузку распределить равномерно по фазам.
Вобщем мало данных от вас.
По вашим данным Вам уже все посчитали, и на 3 поделили. Берите данные и выбирайте кабель. Хотите большего, давайте дополнительные данные. Ток в нейтрали меньше фазного, кабель с нулевым толще фазного в вашем случае не требуется.
Цитата(popvovka @ 17.4.2016, 13:18)

Примерная суммарная нагрузка по 220 вольт составила около 62 киловатт.
62 кВт видимо суммарная установленная мощность. Оборудование одновременно вряд ли работает. Не ошибетесь если примените коэффициент спроса, хотя бы 0,85-0,9.
Сергей ДД
17.4.2016, 16:28
Дополнительные данные, это характер нагрузки, длина линии, условия прокладки, категория помещения и т.п.
popvovka
17.4.2016, 16:29
Блин, я наверное не так вопрос задал, сам себя теперь запутал.
Может кто посоветует литературу для начинающего.
Я просто думал можно рещить проще, есть суммарные 62 киловатта при 220 вольт из делим их на 3 и получаем около 20 с хвостиком киловатт на фазу.
Потом учитывает нетраль для наших целей и все, но увы я ошибся....
Спасибо!
Сергей ДД
17.4.2016, 16:38
Цитата(popvovka @ 17.4.2016, 14:21)

Мощность максимально возможная(расчитанная по автоматам).
Хотите сказать, если у меня в квартире 5 групп, разеток и на каждую стоит АВ16, то общий ток 80А и вводной АВ, подводящий кабель, я должен ставить на этот ток?
popvovka
17.4.2016, 16:40
Цитата(Олега @ 17.4.2016, 16:28)

62 кВт видимо суммарная установленная мощность. Оборудование одновременно вряд ли работает. Не ошибетесь если примените коэффициент спроса, хотя бы 0,85-0,9.
Точно, так и есть.
Помещение из себя представляет коридор, по которому в разные комнаты расходится проводка. Все уложено в кабель-канале. Основную нагрузку несет в себе помещение лаборатории в которой основное оборудование. В основную комнату заведено три линии кабелем 3*4 квадрата. Есть бытовые помещения в количестве 7-и комнат, на них расчитано по 2.5 квадрата на комнату.
Так было расчитано проектировщиком.
Спасибо!
Сергей ДД
17.4.2016, 16:43
Цитата(popvovka @ 17.4.2016, 16:29)

Я просто думал можно рещить проще, есть суммарные 62 киловатта при 220 вольт из делим их на 3 и получаем около 20 с хвостиком киловатт на фазу.
Думаете правильно, ваши полученные 20 кВт с хвостиком, это 105А*220 В= 23,1кВт. Вам и посчитали ток в 105 А на фазу.
popvovka
17.4.2016, 17:32
Вот это кабель будет, там один этаж здания кушает как подъезд пятиэтажки.
Т.е по 35 квадратов 4 провода и шина заземления получается, так же автомат ампер на 120 трехполюсной.
А на будущее, кто знает где можно почитать литературу по подобным делам?
Спасибо!
Спасибо, скачал и изучаю!
Цитата(popvovka @ 17.4.2016, 16:40)

Так было расчитано проектировщиком.
Выбрать вводной кабель его же задача, вообще-то..
С автоматом вы горячитесь, достаточно 100А (при кабеле 35)
I = Руст.*Кс/(√3*Uл*cosf)=62*0,9/(1,732*0,38*0,9)=93,9А Ближайший больший Iн=100А
popvovka
18.4.2016, 22:45
Цитата(Олега @ 17.4.2016, 20:19)

Выбрать вводной кабель его же задача, вообще-то..
Как писалось выше, человек не сошелся в цене и не все было закончено.
Костян челябинский
19.4.2016, 5:31
Цитата(popvovka @ 19.4.2016, 0:45)

Как писалось выше, человек не сошелся в цене и не все было закончено.
Очередной пример прорастания кроилова в попадалово
В целом понятно - нужно доделать хоть как-то монтаж и по возможности правильно.
С учетом, что цифра в 62 кВт - это:
Цитата(popvovka @ 17.4.2016, 14:21)

Мощность максимально возможная(расчитанная по автоматам)
то Руст будет еще меньше, а значит и расчетный ток, и номинал автомата.
Считать "за того парня" извините недосуг.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.