Гость_Пётр_*
Для четырёхжильных кабелей ВВГ и КГ, проложенных открыто, сечение надо выбирать по таблице "открыто" или "четырёх одножильных в одной трубе" или " трёхжильного"? Четырёхжильных медных почему-то в таблицах ПУЭ не нашёл.
FRAER
ПУЭ в первую очередь состоит из пунктов самих собственно "Правил", а таблицы - это вспомогательный материал к этим пунктам
Так что сначала читайте пункты, находите необходимый, в нем указано какой таблицей и как пользоваться
Гость_Пётр_*
Цитата(FRAER @ 17.4.2016, 14:16) *
ПУЭ в первую очередь состоит из пунктов самих собственно "Правил", а таблицы - это вспомогательный материал к этим пунктам
Так что сначала читайте пункты, находите необходимый, в нем указано какой таблицей и как пользоваться


Так понял, что вы тоже этого не знаете.
Andre_san
Цитата(Гость_Пётр_* @ 17.4.2016, 13:49) *
Четырёхжильных медных почему-то в таблицах ПУЭ не нашёл.

Пуэ 1.3.10 "При определении количества проводов, прокладываемых в одной трубе (или жил многожильного проводника), нулевой рабочий проводник четырехпроводной системы трехфазного тока, а также заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются"
И посмотрите мою тему там есть ответы на ваш вопрос http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry423188
Цитата
Для четырёхжильных кабелей ВВГ и КГ, проложенных открыто

Как открыто, непосредственным креплением по стене, в коробе или на лотке?
Гость_Пётр_*
Цитата(Andre_san @ 17.4.2016, 18:24) *
Как открыто, непосредственным креплением по стене, в коробе или на лотке?


Просто времянка от ВРУ со вставками на 160А, до распределительного щита, проложенная по улице, на тросе.


Andre_san
Цитата(Гость_Пётр_* @ 18.4.2016, 1:06) *
Просто времянка от ВРУ со вставками на 160А, до распределительного щита, проложенная по улице, на тросе.

Почитайте ГОСТ Р 50571.5.52-2011 там есть Таблица В.52.10 или В.52.11 способ Е Хотя возможно я ошибаюсь, я же не знаю всех условий. Изучите мат. часть и уж тогда принимайте собственное решение по какой таблице смотреть допустимые токи соответственно выбор сечения кабелей. А если все же по ПУЭ хотите делать выбор то по таблице 1.3.6, 1.3.7 для трех жильных в воздухе. Ну вот как то так.
Виктор168
Товарищи, доброго времени суток. По вопросам подбора кабеля нашел интересную книгу в сети.

"7 Советов по выбору кабеля или как не остаться без премии/работы..."

Автор весело пишет, с примерами из практики icon_biggrin.gif

savelij®