Цитата(Гость_Пётр_* @ 17.4.2016, 13:49)
Четырёхжильных медных почему-то в таблицах ПУЭ не нашёл.
Пуэ 1.3.10 "При определении количества проводов, прокладываемых в одной трубе (или жил многожильного проводника), нулевой рабочий проводник четырехпроводной системы трехфазного тока, а также заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются"
И посмотрите мою тему там есть ответы на ваш вопрос
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry423188Цитата
Для четырёхжильных кабелей ВВГ и КГ, проложенных открыто
Как открыто, непосредственным креплением по стене, в коробе или на лотке?