dannemann
17.4.2016, 19:33
Всех приветствую!
Мы столкнулись с проблемой, у нас в щитовой установлен автоматический выключатель legrand dpx630 in 25539 500a и стыкуемый блок дифференциальной защиты , с вчерашнего дня происходит отключение электричества каждые 3 часа(иногда каждые 3.5 часа). Пробовали менять регулировки самого автомата и блока на увеличение, не помогает. Что еще можно попробовать сделать? В чем может быть проблема? В данный момент почти все оборудование, свет и т.д. выключено(работает только пожарная и охранная сигнализация), что по идее исключает выключение по причине утечки тока. Замер сопротивления изоляции то же сделан(все ок), может ли быть проблема в самом выключателе? ему примерно 4 года.
заранее большое спасибо!
ранее нагрузка не превышала 20А, может ли он выключаться из-за маленькой напруги??
рядом стоит такой же включатель и с ним все ок
Если рядом точно такой-же - поменяйте местами и посмотрите. Если на другой линии тоже срабатывает, то неисправен.
Aleksandrspb
21.4.2016, 18:58
Не объясните- а зачем такой автомат (как я понял 3-500А) если нагрузка 20А(? по каждой фазе). А насчет сработок(? от блока диф защиты? ) по утечке и силе тока (по понижению напряжению- это другие устройства) - если при отключенных линиях нет- вычисляйте линию на выходных(кстати кондеи включенны?) Интересно а как Вы сопротивление изоляции мерили (отключали автоматы, N, потребители?) Вроде щитовых насмотрелся(ГРЩ) а тут может что-то другое?
dannemann
22.4.2016, 11:34
такие автоматы ставили строители(видимо у них был свой интерес, поставить более дорогое оборудование), во общем проблему решил, оказалось что были плохие контакты между автоматическим выключателем и блоком диф.защиты.
Спасибо!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,