Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Освещение рабочей зоны
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Andre_san
Всем здрасте! Вопрос в следующем, было решено организовать освещение рабочей зоны с помощью двух галогенных светильников прожекторного типа каждый мощностью 1,5квт. Провод для подключения решил использовать ПВС 3*1.5, управление освещением решил организовать подключив два автоматических выключателя на 10А по одному в цепи на каждый светильник. В общем как решил так и сделал. Но не долго музыка играла через какое то время начали перегорать лампы, то один светильник перегорит то второй
я уже за махался менять лампы.
Помогите понять в чем причина частых перегораний галогенных ламп Philips Halogen 230V Large 1500W R7s?
Светильники IEK Нажмите для просмотра прикрепленного файла подключил на одну фазу.
Гость сочувствующий
Здесь дело не в подключении, срок службы этих линейных галогенок не соответствует заявленому. Из собственной практики - выкинул их на х.... через полголда эксплуатации. Заменил на ДРЛ.
Sinus
Лампы в чистых перчатках меняли?
Прожектора закреплены надежно, вибрация на них какая нибудь передается? Ну там от оборудования или ветер.
lanchakov
1) Возможно плохое качество самих ламп.
2) Частые включения/выключения, дребезг контактов АВ.
Устройства плавного пуска стоят? Думаю они значительно продлят срок службы ламп.

Есть еще выход, перейти на светодиоды или металлгалоген, Днат, ДРЛ.
просто Гоша
Очень ненадёжные эти лампы. Очень сильно греются (использую их как нагреватели) и поэтому спираль должна располагаться строго горизонтально.
Dimka1
Пробуй две последовательно соединить. Это на много продлит их срок службы, но посмотри достаточно ли будет освещенности. Если освещенности не достаточно, то попробовать подключить две последовательно соединенные лампы к 380 в
Shura_with_KINEF
Честно говоря, не удачное решение для 21-го века. Нет ну конечно, если на рабочем месте холодно, тогда другое дело. А так этот полуторакиловатный галоген по яркости вполне бы заменил прожектор с металгалогенной, люминесцентной индукционной лампой мощностью 400 Вт.

Из опыта, попробуйте купить лампы от российского или китайского производителя. Последнее время лимпы накаливания, и простые и галогенные, именитых брендов, Филипс, Осрам, служат значительно меньше.
Andre_san
Цитата(Sinus @ 17.4.2016, 23:26) *
Лампы в чистых перчатках меняли?

брал картонкой от упаковки без перчаток
Цитата
Прожектора закреплены надежно, вибрация на них какая нибудь передается? Ну там от оборудования или ветер

Ветра точно быть не может, а вот на счет вибрации от оборудования, может быть. Прожекторы крепятся к деревянной перегородке само резами на высоте примерно пять метров. От стенки до оборудования примерно 1.2м.

Цитата(lanchakov @ 18.4.2016, 1:05) *
2) Частые включения/выключения, дребезг контактов АВ.
Есть еще выход, перейти на светодиоды или металлгалоген, Днат, ДРЛ.

У меня уже была такая мысль о том что автоматический выключатель не лучший способ управлять освещением особенно такой мощности.
Что лучше по эффективности светодиоды или металлгалоген, Днат, ДРЛ?
Shura_with_KINEF
Светодиодные лампы, металлогалогенные и люминисцентные индукционные примерно одинаковые. ДНаТ только для улицы, ДРЛ ниочём, горят месяц, дальше тлеют, светоотдача в два раза меньше предыдущих, и то в первый месяц.
Sinus
Проверьте вибрацию. Бывает, что лампы "стряхиваются" в горячем состоянии.
gomed12
Некоторые лампы требуют четкой горизонтальности установки