Помогите, пожалуйста!
В процессе реконструкции вентиляции, начали тестировать новые вент системы. При включении вентиляции на 2-м этаже появились наводки (помехи) от электросети на двух из трех установленных УЗИ-аппаратах на 2-м и 3-м этаже здания. Третий аппарат УЗИ на 3-м этаже работает без помех. Вентиляционщики проверили заземление своего оборудования и воздуховодов, сказали, что у них все заземлено.
УЗИ работает без ИБП, не заземлен. Земля - от розетки. Если аппарат отсоединить от электросети и включить от аккумуляторов, помех нет.
В чем может быть проблема и как ее решить?
Сергей ДД
24.4.2016, 13:27
Цитата(L.K. @ 24.4.2016, 7:45)

Вентиляционщики проверили заземление своего оборудования и воздуховодов, сказали, что у них все заземлено.
УЗИ работает без ИБП, не заземлен. Земля - от розетки.
Заземлено, вопрос как? Это помеха по проводам, ищите в правильности заземления и наличия фильтров, подавляющих сетевые помехи.
Как говорят вентиляционщики, они новых проводов пока не прокладывали, заменили воздуховоды и машины. и присоединили их к старым проводам. До реконструкции все работало нормально, на УЗИ-аппараты наводок не было.
Можно в двух словах объяснить "чайнику" как проверить правильность заземления, что именно посмотреть, на что обратить особое внимание?
Попробуйте подключить вольтметр между "земля" в розетке и к короб вентиляции.
нуль розетки - земля розетки
нуль розетки - короб вентиляции.
Это мы попытаемся найти (возможно есть) напряжение между вентиляцией и розеткой.
Измерить нужно на переменке и постоянке.
Вполне возможно, что дело не только в заземлении, но и в топологии сети. Если Вентиляция гадит в сеть и питание УЗИ от тех же распределительных линий, то тоже может быть бяка. В идеале линии на вентиляцию и на УЗИ должны быть разделены, начиная от ВРУ. Т.е. питание вентиляции и УЗИ не должно быть от одних и тех же этажных щитов. Возможно как раз таки прокладка новых проводов для вентиляции от ВРУ поможет.
Гость Рин
25.4.2016, 12:35
А нового эл.оборудования не ставили? Частотники, устройства плавного пуска и тому подобное?
Попробуйте подключить к сети ап. УЗИ через компьютерный удлинитель там стоят конденсаторы от помех.
Из России
26.4.2016, 11:26
Цитата(Гость @ 24.4.2016, 18:28)

Как говорят вентиляционщики, они новых проводов пока не прокладывали, заменили воздуховоды и машины. и присоединили их к старым проводам. До реконструкции все работало нормально, на УЗИ-аппараты наводок не было.
В машинах дело. Там частотники для регулировки скорости вращения двигателей, на приточке и вытяжке, плюс ещё на смешевании.
Надо в щитовой смотреть как перекинуть на другую линию вентмашины. И фильтры на УЗИ поставьте.
Цитата(Pantryk)
В идеале линии на вентиляцию и на УЗИ должны быть разделены, начиная от ВРУ.
В идеале кроме разделения линий, следует всё остальное организовать так как должно быть, а не ограничиваться полумерами срочного характера....
Медицина однако, надлежало бы электроснабжение и систему заземления привести к ГОСТ Р 50571.28-2009
Может быть для УЗИ аппаратов нужно отдельное функциональное заемление + разделение PEN в ВРУ?