Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Щитовой вольтметр с фиксацией показаний
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Электроинструмент, измерительные приборы


Елена777
Дорогие форумчане, подскажите пожалуйста щитовой цифровой вольтметр переменного тока с классом точности не ниже 0,5 с
кнопкой для фиксации показаний. Перерыла весь интернет, но не смогла найти ничего подходящего. С помощью этого приборов хотим сделать небольшую установку для проверки коэффициента трансформации силовых трансформаторов.
с2н5он
если он цифровой - зачем кнопка?
ez81
По принципу клещей (токовых) когда не видишь табло, кнопка нажмиль потом смотришь-видимо так задумали.
Гость сочувствующий
Цитата(с2н5он @ 26.4.2016, 15:06) *
если он цифровой - зачем кнопка?

"...с кнопкой для фиксации показаний ..." - я понял так: нагрузка транса меняется, "циферки" скачут, а кнопку нажал -показания зафиксировались, т.е. "циферки" остановились.
moshkarow
Цитата(Елена777 @ 26.4.2016, 14:21) *
для проверки коэффициента трансформации силовых трансформаторов.

Цель проверки коэф. трансформации .

Цитата(Гость сочувствующий @ 26.4.2016, 18:16) *
"...с кнопкой для фиксации показаний ..." - я понял так: нагрузка транса меняется, "циферки" скачут, а кнопку нажал -показания зафиксировались, т.е. "циферки" остановились.

Это не амперметр


Биметаллические амперметры
Амперметры максимального тока с биметаллической
системой используются для контроля тепловой
нагрузки в трансформаторах, кабелях, двигателях,
и.т.д. Время успокоения стрелки по умолчанию
составляет 15 минут, 8 минут по заказу.
Вращающий момент системы велик ,черная стрелка
может воздействовать на красную (ведомую),
положение которой отображает среднее действующее
значение тока. Красная стрелка может быть
возвращена в исходную позицию черной стрелки с
помощью специальной кнопки сброса. Прибор может
быть включен в цепь на ток 5 A, а также через
трансформатор тока x/5 A or x/1 A. Верхний предел
диапазона измерений на 20% превышает
номинальное значение.
Биметалллические амперметры-максиметры также
доступны в комбинации с электромагнитными
амперметрами.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&a...hXa1-oFMT-nbz2w
gomed12
Типа В7-43
ez81
у ТС Ктр измерение не тока, а напряжения.
с2н5он
Можно описать Вашу установку?
Гость сочувствующий
Цитата(moshkarow @ 26.4.2016, 18:07) *
...
Биметаллические амперметры
Амперметры максимального тока с биметаллической
системой используются для ...

1. Речь ТС шла о вольтметре.
2. Амперметр здесь не при чём ...
3. Кнопочка, кнопочка где "с кнопкой для фиксации показаний ..."?
Uran
Очередное дуремарство ТС. Где видели щитовые вольтметры на кл.точности 0,5? Там этого не требуется, это индикаторы. Для измерения Ктр используются лабораторные вольтметры Э59,Э515,Э532, у которых класс точности =0,5. Ну и комплекты есть специальные для измерения Ктр.
Гость сочувствующий
Цитата(Uran @ 26.4.2016, 20:18) *
.... Ну и комплекты есть специальные для измерения Ктр.

Ну так бежать впереди паравоза знака ещё не придумали, "... хотим сделать небольшую установку для проверки коэффициента трансформации силовых трансформаторов."
gomed12
Интересны вольтметры китайские с алиэкспресс [url="http://www.electrik.org/forum/redirect.php?url=http://ru.aliexpress.com/item/url] с возможностью фиксации показаний в ПК через 485 интерфейс
Uran
Цитата(Гость сочувствующий @ 26.4.2016, 20:29) *
Ну так бежать впереди паравоза знака ещё не придумали, "... хотим сделать небольшую установку для проверки коэффициента трансформации силовых трансформаторов."


Делал я блок специальный, для измерения Ктр сразу по трем фазам-та еще морока, использовал один раз, больше не пользовался. Куда проще ЛАТР, Комплект К505, вольтметр Э532; пофазно быстрее намного получается. 30 лет измерял Ктр и ничего icon_smile.gif.

ПС забыл главное. В конце протокола есть табличка используемых приборов при проведении спец.измерений транса.Эти приборы должны быть поверены и должны соответствовать стандартам РФ. Всякие щитовые приборы и китайская хрень там не пройдет.
Елена777
Цитата(gomed12 @ 26.4.2016, 19:11) *
Типа В7-43

Это слишком дорого и неудобно. Необходим компактный и недорогой прибор с фиксацией показаний, т.к. к-т трансформации снимаем
подав 380В на обмотку ВН. И часто бывает в процессе измерение напряжение скачет от 370 до 390 В.

Цитата(Uran @ 26.4.2016, 20:18) *
Очередное дуремарство ТС. Где видели щитовые вольтметры на кл.точности 0,5? Там этого не требуется, это индикаторы. Для измерения Ктр используются лабораторные вольтметры Э59,Э515,Э532, у которых класс точности =0,5. Ну и комплекты есть специальные для измерения Ктр.

Во первых непонятен термин "дуремарство ТС". "Где видели щитовые вольтметры на кл.точности 0,5? " - это полнейшая глупость такое писать. Зайдите на сайт www.ksrv.ru там есть вольтметры тип PZ194U с классом точности 0,2 и 0,5.

Цитата(Uran @ 26.4.2016, 21:57) *
Делал я блок специальный, для измерения Ктр сразу по трем фазам-та еще морока, использовал один раз, больше не пользовался. Куда проще ЛАТР, Комплект К505, вольтметр Э532; пофазно быстрее намного получается. 30 лет измерял Ктр и ничего icon_smile.gif.

ПС забыл главное. В конце протокола есть табличка используемых приборов при проведении спец.измерений транса.Эти приборы должны быть поверены и должны соответствовать стандартам РФ. Всякие щитовые приборы и китайская хрень там не пройдет.

Вольтметры тип PZ194U могут сразу мерить и отображать все три фазы, также эти приборы включены в Государственный реестр средств измерений. Нам они подходят по всем параметрам за исключением отсутствия кнопки фиксации показаний. Может не в тему но данная функция фиксации реализована в приборе Ретометр-М2 и мы ей постоянно пользуемся.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.