Цитата(Елена777 @ 26.4.2016, 14:21)
для проверки коэффициента трансформации силовых трансформаторов.
Цель проверки коэф. трансформации .
Цитата(Гость сочувствующий @ 26.4.2016, 18:16)
"...с кнопкой для фиксации показаний ..." - я понял так: нагрузка транса меняется, "циферки" скачут, а кнопку нажал -показания зафиксировались, т.е. "циферки" остановились.
Это не амперметр
Биметаллические амперметры
Амперметры максимального тока с биметаллической
системой используются для контроля тепловой
нагрузки в трансформаторах, кабелях, двигателях,
и.т.д. Время успокоения стрелки по умолчанию
составляет 15 минут, 8 минут по заказу.
Вращающий момент системы велик ,черная стрелка
может воздействовать на красную (ведомую),
положение которой отображает среднее действующее
значение тока. Красная стрелка может быть
возвращена в исходную позицию черной стрелки с
помощью специальной кнопки сброса. Прибор может
быть включен в цепь на ток 5 A, а также через
трансформатор тока x/5 A or x/1 A. Верхний предел
диапазона измерений на 20% превышает
номинальное значение.
Биметалллические амперметры-максиметры также
доступны в комбинации с электромагнитными
амперметрами.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&a...hXa1-oFMT-nbz2w