Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Как запитать циркуляционный насос 220В от двух разных вводов?
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


АндрейС
Здравствуйте! Нужна помощь - как запитать циркуляционный насос однофазный от двух разных реле - реле температуры (основное) и реле времени (вторая очередь)?
Задача:
1. включение циркуляции в непрерывном режиме от реле температуры до достижения выставленной температуры.
2. После достижения нужной температуры дальнейшее управление насосом должно осуществлять реле времени.
3. При изменении температуры - повторение циклов 1 и 2 icon_smile.gif
P.S. желательно максимально просто и надежно (через реле/пускатели - без микропроцессоров и микросхем icon_smile.gif )
moshkarow
Цитата(АндрейС @ 27.4.2016, 4:49) *
2. После достижения нужной температуры дальнейшее управление насосом должно осуществлять реле времени.

что скрывается за этой фразой.
Отработать ещё 30 мин ( например )
FRAER
В простейшем случае можно реализовать логику ИЛИ - параллельное включение замыкающих контактов
Если температурный датчик включен - работаем независимо от реле времени
Если температурный датчик выключен - работаем по программе реле времени
АндрейС
Цитата(moshkarow @ 27.4.2016, 7:13) *
что скрывается за этой фразой.
Отработать ещё 30 мин ( например )


За этой фразой должно быть icon_smile.gif : когда насос не управляется температурным реле, он отрабатывает по программам временного реле - например, 4часа работает, 4 часа не работает - и так в течение суток, пока вновь не сработает реле температуры.

Цитата(FRAER @ 27.4.2016, 7:55) *
В простейшем случае можно реализовать логику ИЛИ - параллельное включение замыкающих контактов
Если температурный датчик включен - работаем независимо от реле времени
Если температурный датчик выключен - работаем по программе реле времени


А как реализовать параллельное включение замыкающих контактов? Простите за делитанство icon_smile.gif
Нагрузка - 5кВт, однофазный.


Цитата(АндрейС @ 27.4.2016, 9:38) *
За этой фразой должно быть icon_smile.gif : когда насос не управляется температурным реле, он отрабатывает по программам временного реле - например, 4часа работает, 4 часа не работает - и так в течение суток, пока вновь не сработает реле температуры.



А как реализовать параллельное включение замыкающих контактов? Простите за делитанство icon_smile.gif
Нагрузка - 5кВт, однофазный.


Огромное спасибо всем неравнодушным! icon_smile.gif
gomed12
Работа обоих реле зависимая, алгоритм:ИЛИ-ИЛИ, поэтому по схеме FRAER включение катушки реле времени должно происходить через н.з. контакт температурного датчика.
Pantryk
Если нет требований о моменте начала отсчета времени релюхой времени, то через н.з. котакт температурного реле необязательно.
gomed12
Вообще не понятна цель использования в цепи насоса каких-либо реле, если работа насоса не может менять температурный режим.
Для этого должен быть управляемый байпас между прямым и обратным трубопроводами, где путем смешивания основного теплоносителя с циркулируемым теплоносителем оптимизируется температура в системе.
А циркуляционный насос служит только для увеличения скорости перемещения теплоносителя по отопительной системе.
АндрейС
Цитата(gomed12 @ 27.4.2016, 14:04) *
Вообще не понятна цель использования в цепи насоса каких-либо реле, если работа насоса не может менять температурный режим.
Для этого должен быть управляемый байпас между прямым и обратным трубопроводами, где путем смешивания основного теплоносителя с циркулируемым теплоносителем оптимизируется температура в системе.
А циркуляционный насос служит только для увеличения скорости перемещения теплоносителя по отопительной системе.


Спасибо! Кажется, я понял icon_smile.gif
2
Цитата(АндрейС @ 27.4.2016, 3:49) *
желательно максимально просто и надежно (через реле/пускатели
Правильнее, конечно, управлять байпасом (клапан с электрориводом и позиционером + электронный ПИД-регулятор с выносным датчиком температуры). Насос молотит всё время (об экономии электроэнергии можно забыть).
Ещё более правильно: насос с частотным регулятором и встроенным в него ПИД-регулятором с выносным датчиком температуры.
Есть ещё более правильные методы регулирования температуры. Продолжать?
Но они не имеют ничего общего с цитатой.
Поэтому делайте, как советует FRAER, и это будет полностью соответствовать условию задачи в первом посте темы.
АндрейС
Спасибо всем огромное!
все работает!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.