Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подключение силового тр-ар 6кВ/0.4
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Экспертное мнение


Сергей 2010
Добрый день. Можно ли подключить один силовой тр -тор 6кВ/0.4 1000kBt двумя фидерами идущих с одной центральной подстанции , но с разных ячеек?
Sinus
Можно.
с2н5он
в параллель - нет
а отдельно - можно
Roman D
Кажись, АВР назвыается.
Null
Цитата(Roman D @ 28.4.2016, 16:51) *
Кажись, АВР назвыается.

Здесь надо постараться, чтобы реализовать АВР. Трансформатор то один, а какие коммутационные аппараты будут по высокой стороне непосредственно у трансформатора?
Сергей 2010
Цитата(Null @ 28.4.2016, 16:08) *
Здесь надо постараться, чтобы реализовать АВР. Трансформатор то один, а какие коммутационные аппараты будут по высокой стороне непосредственно у трансформатора?
Мне АВР не важен. Меня интересует можно ли подключить два кабеля одновременно. По одному мощности не хватает. Был транс на 4000. Ставим 1000 , кабель остается, но необходимо еще один кабель. с другой ячейки. Вот я и спрашиваю можно одновременно запитать двумя кабелями один тр-тор?
с2н5он
чёт Вы путаетесь в показаниях, мощность уменьшилась в 4 раза, а кабеля не хватает
а так нужно видеть схему
Uran
С одной ячейки второй кабель протянуть до ТП нельзя? Другую ячейку наверное можно использовать, только с этой же питающей секции, если с другой секции брать, опять в параллель 2 секции будут на 1 ТП, что думаю крайне нежелательно.
Сергей 2010
ОШИБСЯ , БЫЛ 400. БУДЕТ 1000
Uran
[b]... но необходимо еще один кабель. с другой ячейки.[/b]

Почему с другой ячейки? С этой ячейки проложить еще один кабель. Сечение питающего кабеля какое?
Сергей 2010
240 мм квадрат.
Олега
Этот тонковат ?
gomed12
По такому кабелю можно присоединить около 10 МВт мощности не то что ваши 1 МВт
Sinus
Там может быть транзин мощности. Если подстанция не тупиковая.
ЛЕША
Цитата(Сергей 2010 @ 28.4.2016, 15:57) *
Добрый день. Можно ли подключить один силовой тр -тор 6кВ/0.4 1000kBt двумя фидерами идущих с одной центральной подстанции , но с разных ячеек?

Подключить можно всё!!!! icon_biggrin.gif
Главное - согласится ли с таким подключением владелец этой самой
Цитата(Сергей 2010 @ 28.4.2016, 15:57) *
одной центральной подстанции

Может возникнуть ситуация опасная для обслуживающего персонала (поражение эл.током)
Может возникнуть ситуация протекания больших уравнительных токов в случае двухтрансформаторной этой самой
Цитата(Сергей 2010 @ 28.4.2016, 15:57) *
одной центральной подстанции

Если у вас КЛ сечением 240 кв.мм., то, зная его длину, условия прокладки, есть ли ещё на нем подключенные потребители, можно прикинуть, хватит ли его на ваши 1000кВА.
И ещё вопрос - а технические условия на увеличение мощности вы получили?




Sinus
Вот так можно. простите за качество.
с одной ячейки кабель на вводную ячейку.
с другой ячейки кабель на другую вводную ячейку.
Roman D
Шот не пойму icon_confused.gif . Тысячник на 6 кВ по высокой жрёт 100А. 240 квадрат по алюминию держат под 450А.
Чего ещё надо?
Сергей 2010
Да , все верно. Я сам не поленился и все посчитал.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.